Přispěvatel: lukas mergl 09.07.2006, 18:11

jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund                        C vydrzi 10-nas.   In do 6s                             D vydrzi 20-nas.   In do 5s  a co treba A char.  prosim o doplneni a upresneni...



Název: Re: jistice B C D ?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 09.07.2006, 18:29

Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristik u (tj. závislost vypínacího proudu na čase),  ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.07.2006, 19:52

Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.


No a chakteristika C je něco mezi.


Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V),  U a M.


jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek .


 



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.07.2006, 10:44

to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristik ou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.07.2006, 11:46
Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A. 


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.07.2006, 18:07

TO: Hasala
Nejsou náhodou charakteristik y B, C a D charakterisiky pro vedení?



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.07.2006, 21:33

Vypínací charakteristik y, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristik y (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s,  při 3xIn pro "B",  5xIn pro "C" a 10xIn pro "D".


Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristik y a velikosti jmenovité hodnoty.



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: lukas mergl 10.07.2006, 23:09

diky vsem...



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.07.2006, 23:08
S křížkem po funuse:
Ohledně neexistence charakteristik y A si myslím, že nebyla zavedena, aby se nepletla s A_mpéry


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 26.07.2006, 09:37

Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení.



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.07.2006, 10:59
Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče),  že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 26.07.2006, 18:32

Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.07.2006, 19:26
Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Zdeněk Roman 26.07.2006, 19:27

Jističe charakteristik a A,B,C,D   www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Štefan Beláň 26.07.2006, 20:59

TO: Doležal


 


Žádné slzy! Také jsem o charakteristic e "A" slyšel nyní poprvé!


Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.


 


Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochránič e".


 


P. S. Taky se musím stale učit!



Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Přispěvatel: Bittner Gerhard 01.10.2006, 11:44
Charakteristik a "A" jističe pro polovodiče. Vyrábí třeba Siemens. Používají se pro jištění obvodů PLC v Automatizaci. Dával jsem je do rozvaděčů pro pracovní stroje.Jsou extrémně rychlé.