Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jarmil Pinc 24.09.2010, 13:40



Název: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 24.09.2010, 13:40
V rodinném domě bych potřeboval instalovat "klasický" jiskřící zvonek a zvonkový transformátor na sádrokartonový podhled, který zakrývá trubku DN50 ve které vede zvenčí plyn ke kotli.
Je možné tuto instalaci provést nebo je nějaké nařízení, které zakazuje jiskřící zařízení v těchto prostorách vůbec instalovat?


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Milan Mohač 24.09.2010, 15:35
V rodinném domě bych potřeboval instalovat "klasický" jiskřící zvonek a zvonkový transformátor na sádrokartonový podhled, který zakrývá trubku DN50 ve které vede zvenčí plyn ke kotli.
Je možné tuto instalaci provést nebo je nějaké nařízení, které zakazuje jiskřící zařízení v těchto prostorách vůbec instalovat?
   

ČSN 33 2130 i nová ČSN 33 2130 ed.2 nedovoluje instalovat jiskřící zvonky v budovách kde je zaveden plyn


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Josef Nosek 24.09.2010, 15:38
33 2130 ed.2 čl.6.1.4. Toto je článek který to nedoporučuje.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 24.09.2010, 17:28
Ne,pouze bzučák.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Marek Lukavský 24.09.2010, 17:29
A co zkusit nějaký nejiskřící ekvivalent?
Například: "Elektrický domovní zvonek MINI 1 nejiskřící".


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.09.2010, 19:57
Myslím si, že jiskřící zvonky, které přerušují elektrický obvod, se už ani nevyrábí,  z důvodu rušivého pole. I ten na obrázku je elektromagneti cký,  kde za běžného provozu žádné jiskření nevzniká.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.09.2010, 20:21
I ten na obrázku je elektromagneti cký, kde za běžného provozu žádné jiskření nevzniká.

Elektromagneti cký je bez nejmenších pochyb, ale vypadá na klasickou konstrukci s Wagnerovým kladívkem, tj. jiskřící.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.09.2010, 20:40
Výrobcem je zámečník. Nic proti zámečníkům, ale tady bych si dal pozor.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Václav 3 26.09.2010, 02:38
Zvonky tohoto typu, přestože vypadají úplně stejně,  jsou jiskřící i nejiskřící, nejlépe je podívat se pod kryt na samotnou konstrukci. V případě potřeby lze přemostit Wagnerovo kladívko a při napájení ze zvonkového transformátoru bude zvonit. Možná bude třeba trochu nastavit předpětí pružiny a zvuk není úplně čistý.


Název: Re: Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
Přispěvatel: Kubanka 27.09.2010, 13:42
Není to možné a ani bezpečné. Bohužel v prodejnách elektro - domácí potřeby jsou stále k dostání zvonky typu Wagnerovo kladívko, tedy s jiskřícím kontaktem a proto je úprava přemostěním kontaktu jen provizorní. Doporučuji pak zapojit do serie s vinutím takto upraveného zvonku běžnou diodu, odpadne pak zdlouhavé nastavování pružiny kladívka. Ještě zdůrazňuji, že drtivá většina prodávaných zvonků s miskou je jiskřivých a ne typu bzučák, jak se může někdo mylně domnívat.