Název: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: peto001 09.09.2010, 20:04
V nasi firme mame problem se zvysenym napeti.
V nasi transformovne mame umistene dva transformatory 22/0.4 kV, jenze jednofazova hodnota napeti je podle sitoveho analyzatoru trvale zvysena na hodnotu cca 250V.
Problem vznikl z duvodu, ze ve firme meli byt instalovane tri vyrovni linky, misto toho se ale namontovali pouze dve linky.
Transformatory teda byly navrhnute pro jinou zatez, nez je momentalne instalovana, proto i napeti na privode je zvysene.
Odbocky na transformatoru se uz nedaji snizit (podle energeticke spolecnosti).
Co se da s timto napetim udelat?
Lze vykonat nejaky zasah do transformatoru (jeho vyrobcem),  aby se napeti pri soucasne zatezi srovnalo na cca 230V?


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.09.2010, 20:30
Něco je špatně, trafo má převod 22000/420/242V.
To vyšší napětí je i na ostatních fázích? A jaká jsou napětí sdružená? Analyzátor je ověřen? Jak to vypadá u jiných distribučních traf na témže vn vedení?
Kdyby snad vn vedení mělo být z provozních důvodů trvale provozováno na maximálním dovoleném napětí, pomohla by výměna trafa za 22000/400/231V


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.09.2010, 21:01
Z vašeho příspěvku mě připadá, že trafo patří distributorovi . Není to na reklamaci? Neznám trafa se sekundátem jiným než 400V respektive 420V. Pokud je to nějaký speciál (což pochybuju),  tak to bude problém váš.

Vy jste energetik? Co je to za trafo, že vaše firma dokáže měnit napětí na sekundáru?


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: peto001 09.09.2010, 21:35
Energetik nejsem, ale pozice v moji firme vyzaduje reseni podobnych problemu, ktere zhorsuji kvalitu nas ivyroby - primo energetika nezamestnavame . Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek. Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky. Ovsem toto zvysene napeti si nedokazu vysvetlit. Mozna se to bude zdat jako banalni problem, nicmene neustale musime menit zarovky, ktere jsou urcene pro 240 V, stejne tak pocitacove zdroje a podobne zarizeni a financni ztraty jsou potom pomerne vysoke...


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.09.2010, 21:39
Trafo má určitě odbočky na primárním vinutí 2x 2,5% v obou směrech. Možná to máte nastaveno tak, že zvedáte jmenovité napětí trafa o 5% (2x2,5),  t.j 242*1,05=254V.


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 10.09.2010, 04:24
Opište (vyfoťte) šítek trafa a hoďte to sem, třeba se někdo chytne a poradí
Případně by pomohlo napsat výrobci toho trafa, jaké odbočky jsou na něm.


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 10.09.2010, 17:13
Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek.
Meranie máte realizované kvalitným analyzátorom. Napätie na sekundári je trochu vyššie, a asi by bolo vhodné ho znížiť. Z priloženého záznamu však vôbec nevyplýva, že by bolo napätia mimo tolerancii stanovených normou ČSN EN50160, a teda asi to vôbec nie je na oprávnenú reklamáciu. Podľa tejto normy sa vyhodnocujú stredné 10-minútové hodnoty. Vo vašom grafe sú však zobrazené iba extrémne hodnoty, teda minimálne a maximálne 200ms-ové hodnoty z napätí a prúdov základnej harmonickej. Prečo ste tu hodil práve tento graf? Tento analyzátor predsa umožňuje priamo komplexné vyhodnotenie kvality napätia podľa uvedenej normy a to vo forme tabuľky. Ako vám to tam vychádza? V diplomovke táto tabuľka nebola uvedená? 
 
Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky.
Toto sa mi nezdá. Nech sa na trafo pozrie niekto kvalifikovanej ší, a ko uvedený zamestnanec.


Název: Re: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
Přispěvatel: IM 10.09.2010, 19:30
Zvýšené napětí na sekundáru může vzniknout velice jednoduše a sice tak, že je navržen transf. se jmen. sek. napětím 420 V, správně, dle ČSN, kde těch 20 V je určeno na úbytek napětí na transformátoru + na vedení. Skutečnost je však taková, že vedení 22 kV je provozováno na vyšší napětí. Nové transformátory se stále objednávají na 400 V.
Takže máte-li jmen. napětí tr. 420 V a jste na nejnižší odbočce, máte smůlu.
K tomu pouze jeden fakt. Když bylo jmenovité napětí sítě 380 V, každý transf. měl jmenovité napětí 400 V ne 380 V!
Problémem se nikdo nezabývá, mnoha lidem z oboru není vůbec znám.