Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jan Kohout, 79 04.09.2010, 22:04



Název: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Jan Kohout, 79 04.09.2010, 22:04
Potřebuji se trochu ujistit ve znalosti fungování proudového chrániče.

Mám novou elektroinstala ci a zapojen rozvaděč dle přílohy. Zatím ještě nedorazil revizní technik (ale dorazí během 14ti dní),  zásuvky jsou nezatížené a používám pro dokončení rekonstrukce bytu pouze 3. okruh (co mám v budoucnu připraven pro lednici a mirkovlnku, tedy jako jedinný bez použitého proudového chrániče) s prodlužovacím kabelem a samozřejmě světla (zapojena přes FI2). Poslední dva dny, při dokončování koupelny, se mi začíná velmi často stávat při zapnutí vysavače nebo el. míchadla (ma 3. nechráněném  okruhu přes prodlužovací kabel),  že mi vybaví FI2 a tedy shasnou světla (jistíč nevybavuje)

Nedokáži stále pochopit, jak může vybavovat FI2, přestože přes N zapojený v FI2 nejde žádný proud (zapojuji na jistiš 3. okruhu před chráničem FI2).  Napadá mě souvislost s fázemi, protože světla i 3. okruh jsou na stejné 2. fázi ,  ale nedokáži již domyslet souvislost s vybavováním chrániče. Ještě podotýkám, že 3. okruh má dvě zcela nezávislá kabelová vedení a tedy je špatná izolace nebo porušení kabelu je téměř vyloučeno.

Co mi uniká?


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.09.2010, 23:33
To je právě omyl, že přes N chrániče FI2 nic neteče. Pokusím se objasnit.
1. vám se z vývodu 3 vrací přes vodič N do přípojnice N nějaký pracovní proud
2. Tento proud jde pak dle vašeho obrázku zčásti doleva k elektroměru a zčásti doprava přes N FI2 do jednoho z pěti vývodů, které jsou na tom FI2 „pověšeny“. A proč se touto cestou vrací? Protože tam někde máte spoj na PE či nějakou zem a nebo třeba krabice v mokré omítce. To je ten častý omyl, že když jsou jističe vypnuty, tak nemůže jít proud přes N pól chrániče.
3. Z tohoto důvodu je výhodné použít jističe 1N (1+N),  který s fází vypne i N a tím ulehčí hledání závady. Mnohokrát diskutováno
4. Nezbývá než po vypnutí hlavního jističe u elměru, odpojit všech 5 ks N u chrániče FI2 a po zapnutí hlavního jističe a toho vývodu 3, opětně kus po kuse připojovat, až chránič vypne. Na příslušném vývodu je třeba hledat spojení N na PE


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Petr Liskar 05.09.2010, 00:03
4. Nezbývá než po vypnutí hlavního jističe u elměru, odpojit všech 5 ks N u chrániče FI2 a po zapnutí hlavního jističe a toho vývodu 3, opětně kus po kuse připojovat, až chránič vypne. Na příslušném vývodu je třeba hledat spojení N na PE
K tomuto vcelku jasnému výkladu jen doplním, že navíc máte (dle schématu) špatně zapojen chránič  FI3 - nefunkční TEST tlačítko tohoto chrániče...


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Martin H. 05.09.2010, 01:08
Citace
4. Nezbývá než po vypnutí hlavního jističe u elměru, odpojit všech 5 ks N u chrániče FI2 a po zapnutí hlavního jističe a toho vývodu 3, opětně kus po kuse připojovat, až chránič vypne. Na příslušném vývodu je třeba hledat spojení N na PE

Hľadanie sa dá trochu urýchliť s jednoduchým meracím prístrojom, aký možno doma máte. Po vypnutí hlavného ističa a odpojení spomínaných N môžete hľadaný neželaný kontakt N-PE priamo premerať.


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.09.2010, 14:06
TO: Kohout 97

Na vaší otázku Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu? - se dá odpovědět jednoznačně - ano může,  když je provedeno chybné zapojení obvodů za chrániči.

PS: Kdo zapojoval (vyráběl) rozváděč a instalaci? ::)


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: ivo beret 28.06.2015, 18:50
Co ten sporák,lednice a zvonkové trafo...to nemusí být přes chránič ?


Název: Re: Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2015, 20:07
Ne, nemusí.