Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: sona stanislavova 01.09.2010, 19:34



Název: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: sona stanislavova 01.09.2010, 19:34
Stavba nám předala byt, kde na pračku a sušičku udělali dvojzásuvku na jeden jistič. Je to tak správně? A je nutné mít zásuvku u elektrického žebříku ve výšce cca 1,2m?


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Pavel Tesař 02.09.2010, 17:37
Pračku a sušičku na samostatný zásuvkový okruh.  Pokud je zásuvka u elektrického žebříku více než 20cm od hrany umyvadla nemusí být ve výši 120 cm, ale musí být také více než 60cm od hrany vany/ sprchového koutu. Vše pochopitelně přes proudový chránič 30mA.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.09.2010, 19:50
S ohledem na výkon by byl problém používat oba spotřebiče současně.
Dva okruhy a správně "rozfázovat" tyto a další okruhy aby byly srovnatelně zatížené všechny fáze (např. aby se na jedné fázi nesešly pračka, sušička, myčka, mikrovlnka,...)


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.09.2010, 22:04
Není to nutné, ale buď budete sušit nebo prát. Obojí nepůjde.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.09.2010, 23:03
Poslal: Miloslav Dunda      Posláno: Dnes v 22:04

Není to nutné, ale buď budete sušit nebo prát. Obojí nepůjde.

 A kdo to zaručí?


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.09.2010, 23:08
To přijde samo. Těch 20A si na 16A jističi o to řekne samo, a potom se začně buďto prát nebo sušit.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 03.09.2010, 06:18
Stavba nám předala byt, kde na pračku a sušičku udělali dvojzásuvku na jeden jistič. Je to tak správně? A je nutné mít zásuvku u elektrického žebříku ve výšce cca 1,2m?

Musíte si tím pádem koupit pračku se sušičkou jak se říká 2 v 1 ! ;D
Pokud budou součty proudu obou nad hranici 16A! /nebo co tam máte?/
Nebo další zásuvku.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.09.2010, 06:26
To přijde samo. Těch 20A si na 16A jističi o to řekne samo, a potom se začně buďto prát nebo sušit.

To je samozřejmě nesmysl.

Pračka - samostatný okruh, samostatný jistič
Sušička - samostatný okruh, samostatný jistič

O chráničích a chráničích s vestavěnou nadproudovou ochranou ani nepíši, ty jsou jasné.

Vhodnost zásuvky pro napájení topného žebříku v uvedené výšce je nesporná v případě, že je kroucená napájecí šňůra žebříku zakončená hlavním vypínačem a regulátorem teploty. Pak je k tomuto samozřejmě lepší přístup a šňůra se vám neválí po zemi.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.09.2010, 08:37
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatný kabel z rozvaděče a samostatný jistič.

V domácnostech jde např. o pračku, sušičku, myčku, el. troubu apod.



Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Mariánek 04.10.2010, 18:07
Když mám tedy pračku která má max. Příkon 1250W tak samostatný okruh mít nemusím? V návodu píšou, že má mít jistič 10A.


Název: Re: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Přispěvatel: Martin H. 04.10.2010, 18:46
Musíte si tím pádem koupit pračku se sušičkou jak se říká 2 v 1 ! ;D
Pokud budou součty proudu obou nad hranici 16A! /nebo co tam máte?/

Pozor, 2v1 okráda o čas! Bubon samostatnej sušičky je totiž väčší ako bubon práčky.

Pri samostatných spotrebičoch 1x periete a 1x sušíte. Pri dvoch zásuvkách s dvoma ističmi aj súčasne, pri jednom ističi postupne.

Pri kombinácii 2v1 tiež 1x periete, ale 2x sušíte polovičnú dávku kvôli menšej kapacite.