Název: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Pavel Stolička 30.08.2010, 14:15 Po rekonstrukci stupaček v panelovém domě nám předělávali i ochranné uzemnění a provedli to drátem CY 2,5mm
Podle mě průběžný drát, který pospojovává všechny byty a měl by být připojen na hlavní zemnící svorku by měl být veden jako hlavní pospojování a tudíž min. průřezem 6mm. Nebo je to správně provedeno? Ještě doplním, že odbočku ke mě do koupelny na vanu (smaltovanou) provedli také 2,5mm ale tzv. LYCnou ... měkkým drátem. Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2010, 18:25 Co na to říkala revizní zpráva?
Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2010, 18:34 Nejspíše žádná nebyla. Byli to instalatéři a ten drát byl jakási přidružená výroba, nehodna RZ.
V našem svépomocně stavěném devítipodlažní m domu taky na to nedělali RZ, ale alespoň ve stoupačce nahradili vodovodní potrubí FeZn d=8mm Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2010, 18:36 To co popisujete je samozřejmě ŠPATNĚ!
Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2010, 19:22 Mimochodem, jak tazatel, který nerozezná průměr od průřezu odhalí typ vodiče na CY 2,5 a ví, že by měl být 6?
Jestli je to elektrikář, tak ví co je špatně a pak nechápu jeho dotaz. Jestli ne, pláče na špatném hrobě, protože odpovědnost nese majitel/provozovatel, který je povinen stav nové instalace ověřit revizí. A pak ho to nemusí zajímat. Ledaže by to byl majitel, který dostal informaci od nějakého elektrikáře a chce si ji ověřit. Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Radek Červený 30.08.2010, 20:09 Průběžný vodič pro uzemění bytových jader může být o PRŮMĚRU 8 mm materiálu FeZn, ale také o PRŮŘEZU 6 mm2 s měděným jádrem.
Slaněný kabel není proti ničemu, pokud je vhodně ukončen, např. lisovacím kabelovým okem. Průřez vodiče na pospojování bude jistě uveden v projektové dokumentaci. Pokud PD není, jděte po tom, kdo tuto fušeřinu zadal a zaplatil. Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Pavel Stolička 30.08.2010, 20:49 Sice mám elektro vzdělání,ale už se dlouhou dobu věnuji jinému oboru...Něco si ale pamatuji a jestli se normy moc nezměnily,tak si vzpomínám,že hlavní pospojování by mělo být v mědi 6mm a doplňující 4mm Jsem předsedou nově vzniklého družstva a při odprodeji nám nikdo žádnou revizi ani dokumentaci nedal.Toto se provádělo v době,kdy byty byly tzv. městské.dům je 40-let starý a co ještě město udělalo,byly ty rozvody vody a uzemnění v šachticích.Urč itě se už nikoho nikde nedohledám,kdo byl za to tenkrát odpovědný. V rámci ušetření si uzemnění provedu sám (pospojovat kovové části ve stupačkách snad dovedu) Jelikož nemám normy,nevěděl jsem s jistotou jestli nestačí použít 4mm nebo to musí být 6mm.Co jsem teda tušil správně je to,že ten 2,5mm je špatně.Proto můj dotaz.
Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Martin Mlkar 30.08.2010, 21:15 Průběžný vodič pro uzemění bytových jader může být o PRŮMĚRU 8 mm materiálu FeZn, ale také o PRŮŘEZU 6 mm2 s měděným jádrem. Ale bavíte se zde o minimálním průřezu. Jinak průřez hlavního pospojování bude dán zkratovým proudem. Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Pavel Stolička 30.08.2010, 21:24 ...pánové,samozřejmě mluvím o průřezu drátu,nebo lanka v mm2 ;)
Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: J.Patúc 01.09.2010, 18:23 Podle mě průběžný drát, který pospojovává všechny byty a měl by být připojen na hlavní zemnící svorku by měl být veden jako hlavní pospojování a tudíž min. průřezem 6mm. Počul som o poškodení elektroniky v bytoch stupačky paneláku po zásahu blesku. Tu je dôležté, aby zvislé pospojovanie bolo čo najlepšie dimenzované na zvod bleskového prúdu.Název: Re: Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění? Přispěvatel: Radek Červený 01.09.2010, 20:14 Koukněte na pomůcku od výrobce svodičů. Ale ta zohledňuje HOP pro vnitřní ochranu před bleskem a přepětím, proto je dimenze taková, jaká je.
|