Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Pedross 27.08.2010, 13:33



Název: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Pedross 27.08.2010, 13:33
Lze jistit 3 fázový motor (jmen. proud 8,7 A ,  380V~ 4kW) proti přetížení motorovým spouštěčem 3RV1021-1JA10 fy Siemens? Stávající jištění je provedeno šroubovacími pojistkami 16A


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Oliver Mička 27.08.2010, 23:28
Ano. Uvedená ochrana motora je nastavitelná od 7 do 10A, takže ju nastavte na 8,7A a použite,samozrejme pred ochranu použit poistky 16A alebo 3f istič s vypínacou charasterikou "C"


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.08.2010, 09:45
Před tímto spouštěčem už žádné další jištění motoru samozřejmě nepotřebujete.



Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Václav 3 29.08.2010, 08:50
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: raj 29.08.2010, 09:18
Citace
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem ...
Pokud v aplikaci nějaké je.


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2010, 10:26
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Václav 3 29.08.2010, 10:38
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!


Záleží na tom, kde je spouštěč namontován. Odpověď je obecná, protože neznáme skutečnou situaci.


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2010, 10:48
Motorový spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu. Tečka. Co je před tím, nevíme, ani zde neřešíme. Dávat před spouštěč ještě další jištění proti zkratu je nesmysl (transformátorů co umí dodat Icu>100kA v ČR moc není).


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Pedross 29.08.2010, 11:29
Je to obycejna cirkularka zapojena do 4 kolik. zasuvky. Zasuvka je jistena 3x16A jisticem.  Jeste jeden dotaz,nevite zda se da jeste sehnat mechanicky prepinac Y/D?


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2010, 11:40
Samozřejmě se dá sehnat. V podstatě každý výrobce výkonových vypínačů (pakeťáků) je nabízí. Určitě vám poradí v nejbližším velkoobchodě elektro.


Název: Re: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
Přispěvatel: Oliver Mička 29.08.2010, 11:44
Ano prepínač 0/Y/D sa bežne používa a aj predáva. Existujú varianty na 16,25,32A.

A ten istič máte s "B" alebo "C" vypínacou charakteristik ou ?