Název: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: josefdo 25.08.2010, 14:23 Dům stojí uprostřed rozsáhlého pozemku, takže kabel CYKY 4x10 vedoucí od elektroměrovéh o píilíře (v oplocení) k domovní rozvodnici je více jak 100m dlouhý. Pojistky v přípojkové skříni 40A, jistič před elektroměrem 25A.
Musí se kabel CYKY 4x10 zvlášť jistit (myslím tím jistícím prvkem umístěným těsně za elektroměrem)? Název: Re: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: Petr Doležal 25.08.2010, 16:54 Ne, kabel jistíte jističem před elměrem. Ve vašem případě bohatě s rezervou.
Název: Re: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: josefdo 25.08.2010, 23:48 Tak je to vyprojektované, ale montážní firmě se to nelíbí. Argumentují délkou kabelu, nutností odpojovat kabel v RE při měření izolačního stavu a pod. Myslím, že se ještě s tak dlouhým přívodním kabelem nesetkali.
Název: Re: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.08.2010, 00:24 Navržené řešení je standard, nic neobvyklého.
Odpojit kabel v RE pro měření izolačního stavu je nutné bez ohledu na jeho délku, tento argument postrádá smysl. Název: Re: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2010, 08:27 Moc to nechápu. Jim nestačí jistič před elektroměrem a chtějí ještě jeden za elektroměrem? V jedné rozvodnici?
Spíš by měli věnovat pozornost kvalitnímu uzemnění vodiče PEN na konci tohoto kabelu. Název: Re: Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.08.2010, 14:35 Opravdu je běžné použití jen jističe před elměrem, přístup k vývodu za elměrem řeším použitím svorek již v měřené části a přístupné pod samostatným krytem (nezaplombovaný m) - tím je k nim kdykoliv přístup i bez rozplombování na neměřené části. S tím se ale musí počítat, aby byla velikost elměrového rozvaděče dostatečná. Spíše bych se zajímal, zda je ten kabel dostatečný vzhledem k délce kabelu - také je možné počítat, že se rozhodnete někdy v budoucnu z různých důvodů navýšit jistič před elměrem a potom by mohl být problém. I když o tom nebyla řeč, nezapomenout přiložit kabel pro ovládání HDO - i když ho teď třeba nemáte, ale co v budoucnu? Budete znovu kopat?
|