Název: Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
Přispěvatel: ondrejondrejondrej 24.08.2010, 13:17
Měnim elektriku na dřevěné chatce.

Musím umístit na přívod také centrální 3f proudový chránič 300mA?


Název: Re: Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.08.2010, 13:45
Musíte mi věřit, že nejmenovaná norma v nejmenovaném článku praví:
Je li konstrukce rodinného domku i bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít
doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem max 300 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-482. Tento proudový chránič se obvykle umístuje do bytové rozvodnice.