Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Ryšavý 19.08.2010, 08:07



Název: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 19.08.2010, 08:07
Dostali jsme se s kolegy do menšího sporu:
Rozvaděč s frekvenčnmi měniči.
Projekt se rozvaděčem sice zabývá, ale neřeší vnitřní uspořádání a neřeší ani chlazení. Je tam pouze jednopólové schéma a maximální vnější rozměry, zkraty a zatěžovací charakteristik y, požadované krytí.
Je nutné v projektu navrhovat chlazení nebo je to věc výrobce rozvaděče?
Zatím jsem v skrytu duše přesvědčen, že mé mé strany (projektant) by to mělo stačit (definuji co chci, aby rozvaděč uměl, a říkám mu v jakém prostředí bude stát) a ponechám na výrobci jak to provede.
Vede mne k tomu přesvědčení, že rozvaděč jest výrobkem a za něj si ručí výrobce.


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2010, 08:29
Rozvaděč opravdu dimenzuje výrobce. Projektant pouze navrhne jeho parametry. Výrobce zodpovídá za správné dimenzování vodičů, za opatření proti přehřátí, krytí atd.

Projektant by ovšem měl vědět, že se rozvaděč sám neuchladí a je nutno použít klimu. Musí pro ni připravit vývod a ovládání.


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.08.2010, 09:29
Kolego Ryšavý.
Každý by si měl zodpovýdat za svůj díl práce. Pokud projektant dodá veškeré údaje tak jak říkáš, (výzbroj rozvaděče, údaje o parametrech sítě v místě připojení jako je síť,napětí,frekvence a zkratová odolnost, dále o okolním prostředí, čili nejen IP, ale i okolní teplota),  pak je to plně v kompetenci výrobce rozvaděče jak s tím naloží. :)
Vlastní zkušenost, rozvaděč hotový, osazený u zákazníka, a po hodině provozu strojního zařízení se začaly vypínat FM, a to z důvodu vysoké teploty uvnitř rozvaděče. No prů….
 (zle)


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2010, 09:41
Myslím, že zrovna frekvenčáky a podobná výkonová elektronika by měla projektanta trknout a ztráty si přepočítat. Minimálně mít v rozvaděči rezervní jištění pro klimu nebo alespoň ventilaci.

Slušný projektant s tím počítá a regulaci teploty v rozvaděči navrhne už v projektu. To ovšem nezbavuje výrobce povinnosti ověřit oteplnení v rámci PTTA.


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.08.2010, 09:42
Jiří bohužel jsem to podcenil  :'(


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 19.08.2010, 21:07
To chlazení je problém mnoha velkých firem dodávajících technologii, jak jsou tam měniče tak to topí jako blázen! Je to hodně závislé na tom, kde bude rozvaděč umístěn! Musí tam být souhra projektantů elektro stavebních či strojních a výrobce rozvaděče. Osobně se mi nejvíce líbí řešení, kdy je rozvaděč v uzavřené místnosti s klimatizací a jsou na něm ventilátory.Ne jhorší je rozvaděč ve velice prašném provoze s ventilátory, který se zachraňuje dodatečně montovanou klimatizací na dveře a ventilátory umístěnými do vnitř, aby cirkuloval vzduch ještě s velkými připomínkami šéfů, co to stojí ale v rámci prostojů klimu nakonec koupí!


Název: Re: Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
Přispěvatel: Oliver Mička 19.08.2010, 21:32
U nás v práci používame už skoro všade frekvenčné meniče ,  najskôr to bolo len pár kusov a rozvádzače boli navrhnuté tak že na každých drievkách bol ventilátor ktorý vháňal do vnútra chladnejší vzduch ale postupným pridávaným iných rozvádzačov sa telpota pekne zvýšila a tak nastupily klímy(ale najskôr muselo zopar meničov odísť aby sa vrchnosť zbadala!  >:( ).. a dneska si neviem ani predstaviť rozvádzač z FM bez klímy.