Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Anonym 01.08.2010, 20:19



Název: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
Přispěvatel: Anonym 01.08.2010, 20:19
Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
Když už se ptají ostatní, tak bych také chtěl odpověď.


#102#


Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2010, 07:32
Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně.
Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů.


Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
Přispěvatel: Oliver Mička 02.08.2010, 22:16
1-AYKY 4Jx16