Název: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Janeček Lukáš 30.07.2010, 20:27 Kaplička je od pozemku vzdálena 140m a budu používat 25A jistič,jakej mám použít průměr kabelu a jestli použít měd nebo hliník?
#112# Pokud vám někdo odpoví, tak bude uvádět průřez vodičů a nikoliv průměr kabelu. To by byl vnější rozměr pláště (obalu). Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Miroš Jan 30.07.2010, 22:01 TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2. Samozřejmě měděný kabel bude dražší než hliníkový. Záleží na vaší peněžence. Ostatně to byste měl mít uvedeno v projektové dokumentaci že. :) Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Radek Kroutil 31.07.2010, 18:29 TO: Janeček Lukáš A počítáte i ztráty ve vedení? Tato vzdálenost je sice i na 10 v Cu vyhovující, ale roční ztráty oteplením jsou s rozdílem 4000,-, než při použití 4x16 v Cu Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2. Tady bych viděl šetření na nepravém místě Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Miroš Jan 31.07.2010, 20:01 Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:) Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 01.08.2010, 10:46 To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli? V žádném případě to nechci zpochybňovat.
Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Jiří Buben 01.08.2010, 10:50 Můžete si přečíst následující článek. Kolegové k těmto výsledkům dospěli obdobným způsobem, jak je v článku popsáno.
Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Radek Kroutil 01.08.2010, 14:18 To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli? Ohmův zákon... ;DJinak je tu na serveru k dispozici excelová tabulka k výpočtu, ale nevim, zda je přístupná i neverifikovaný m účastníkům. Nezlobte se, ale tuto tabulku vytvořil Ing.Kurka (podle vlastností dokumentu) a já ji sem bez jeho souhlasu nedám p.s. OSA je mrcha... :'( Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Oliver Mička 01.08.2010, 16:28 My sme podla projektu dávali kábel na dĺžku 150metrov 1-AYKY-J 4x25 ,hlavný isitč bol ale 3x20A
Podla mna CYKY-J 4x16 by stačil alebo jeho hliníkový ekvivalent 1-AYKY 4x25 Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Martin Mlkar 01.08.2010, 20:01 Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění. S jakou jste počítal ekonomickou životností vedení a dobou plných ztrát? :) Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: tomáš buřival 01.08.2010, 21:46 Kde se vzala velikost ztrát za rok, když nevím, kolik energie bude spotřebováno? Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)?
Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 01.08.2010, 21:59 Dík za nápovědu.Nevěř il jsem,vzal kalkulačku aje to tak.Teď jde o to kolik hodiin za rok tam bude uváděný odběr.
Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Petr Doležal 01.08.2010, 22:03 Dá se to přepočítat, viz komentář v Excelu.
Ve vzorečku platí, že t1+t2+...+tn = t Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.08.2010, 23:08 Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)? To nejde, protože spotřebovaný užitečný výkon je úměrny proudu, zatímco ztrátový výkon v kabelu je úměrný kvadrátu proudu. Poměr ztrát k užitečnému výkonu tedy není konstantní. Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Miroš Jan 01.08.2010, 23:28 Tomáši (jednicka)
Takto přesně, bych nedokázal odpovědět. Název: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2010, 07:29 Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25. Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně. Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů. |