Přispěvatel: Martin H. 29.07.2010, 14:41
Dodávateľ sa rozhodol zmeniť projekt a - vraj z estetických dôvodov - rozvod kúrenárskej vody v kotolni realizovať z medi. Všetky ostatné rúry mimo kotolne sú z plastu. Aj pripojenie kotla je z plastu

Ak som dobre dával pozor, na hlavné ochranné pospájanie sa toto medené potrubie nepripája, lebo nevedie zvonku.

Na doplnkové pospájanie sa musí pripojiť, len ak hrozí privedenie nebezpečného napätia odniekiaľ. Mám pocit, že toto nehrozí, keďže potrubie pokračuje plastom, ale pochybujem, že pocit užívateľa je dostatočný argument.

#112#


Název: Re: Pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
Přispěvatel: Vladimír Huba 30.07.2010, 01:38
Ak som dobre dával pozor

Asi ste nedával pozor

na hlavné ochranné pospájanie sa toto medené potrubie nepripája, lebo nevedie zvonku.

- pre vodivé časti prichádzajúce zvonku platí podmienka, že musia byť vnútri budovy navzájom spojené a to tak blízko pri vstupe, ako je to možné. Nemá to nič spoločné s hlavným ochranným pospájaním.

Na doplnkové pospájanie sa musí pripojiť, len ak hrozí privedenie nebezpečného napätia odniekiaľ. Mám pocit, že toto nehrozí, keďže potrubie pokračuje plastom

- pospájanie v kotolni nie je podmienené nebezpečím privedenia nebezpečného napätia, ale prístupnosťou cudzích vodivých častí.


Název: Re: Pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
Přispěvatel: Martin H. 30.07.2010, 10:29
- Asi ste nedával pozor
- pre vodivé časti prichádzajúce zvonku platí podmienka, že musia byť vnútri budovy navzájom spojené a to tak blízko pri vstupe, ako je to možné. Nemá to nič spoločné s hlavným ochranným pospájaním.
Áno, neraz sa mi stalo, že som nedával pozor, ale žijem v presvedčení, že vodivé prepojenie kovových potrubí pri vstupe do budovy so zemničom, s PEN, s konštrukciou atď. je priamo podstatou hlavného ochranného pospájania. (Vraj sa už v norme nepoužíva slovo "hlavné")

V každom prípade potrubie z otázky do budovy nevstupuje.

Citace
pospájanie v kotolni nie je podmienené nebezpečím privedenia nebezpečného napätia, ale prístupnosťou cudzích vodivých častí.
Z diskusii viem, že napr. kovová zárubňa v kúpeľni sa nepripojuje, preto som sa radšej opýtal.

Ak ostanem v súčasnom stave pochybností, tak to potrubie nakoniec pripojím aj za cenu nominácie na pološialeného pospojovača.


Název: Re: Pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 30.07.2010, 22:06
Aj pripojenie kotla je z plastu
Přiojení na co?  Na vodovod, nebo na tu část měděného potrubí?


Název: Re: Pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
Přispěvatel: Martin H. 30.07.2010, 22:41
Přiojení na co?  Na vodovod, nebo na tu část měděného potrubí?
Pripojenie medeného potrubia (presnejšie potrubí - prívod a spiatočka) na kotol (je to tepelné čerpadlo) bude pomocou pružných gumových hadíc, aby sa neprenášali vibrácie kompresora TČ.

To medené potrubie teraz obalili tepelnou izoláciou typu Mirelon, argument o estetike mi uniká už úplne, ale z elektrikárskeh o hľadiska je možnosť priameho dotyku kovovej časti teraz už len na armatúrach.