Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Peter Podmanicky 26.07.2010, 07:50



Název: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Peter Podmanicky 26.07.2010, 07:50
Včera som nechtiac pripojil do zásuvky vadnú predlžovačku. Nastal skrat. Išiel som "nahodiť" istič do rozvádzača a zostal som prekvapený, že nebol vypnutý istič na danom zásuvkovom okruhu(LSN 16B/1). Vypnutý bol až hlavný istič LSN 25B/3. Prečo nevypol aj ten zásuvkový istič?
Prehladal som hromadu príspevkov ,  ale tento prípad som tam nenašiel. Kde môže byť problém?



#106#


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: IM 26.07.2010, 09:42
Selektivitu jističú lze zajistit pouze pro nižší zkratové proudy, dle údajů výrobce. Při tvrdém zkratu a síti může nastat Vámi popsaný jev.


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2010, 14:03

Prehladal som hromadu príspevkov ,  ale tento prípad som tam nenašiel. Kde môže byť problém?


Je to prakticky podobný stav, jako když praskne žárovka a vypadne při tom hlavní jistič. A to tady probíráme "pravidelně".


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2010, 14:28
Je to prakticky podobný stav, jako když praskne žárovka a vypadne při tom hlavní jistič. A to tady probíráme "pravidelně".
O tom vím, ovšem když napíšeme, že jde o opakované téma, tak se zadavatel nebude obtěžovat to hledat. A řekne, že jsme nepřístupní, že ho omezujeme v jeho osobní svobodě, že s námi není řeč, že nemá svobodný přístup k informacím, že jsme arogantní ....

Tak jim to pište znovu a znovu a znovu.
Budeme to pouštět.


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.07.2010, 19:50
Dovolte mi následující úvahu.
V naprosté většině domácností je jistič před elektroměrem 25A/B a za ním 16A/B. Selektivita jakš takš.
Při malém zkratu je proud nad zkratovkou 16A a pod 25A. Pak jde dolů jistič 16A. Při zkratu, který je nad 250A je to loterie kdo dřív.
Že by to dal prodlužovák? Zkontroloval bych jističe, jestli už nemají nárok na penzi.


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.07.2010, 19:57
V tomto případě je malý zkrat do 95A


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.07.2010, 21:20
V tom případě pochybuji, že za to může vadný prodlužovák. Spíš muzeum.


Název: Re: Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
Přispěvatel: halik 31.07.2010, 10:41
Že zareaguje hlavní jistič a podružný 1f zůstane v klidu, se mi stává běžně. Nemusí to být jen o tom, že hlavní jistič je obvykle sofistikovanej ší/novější (=tedy rychlejší). Může to být i o tom, že daná fáze už je předzatížena např. jiným okruhem (na stejné fázi). Když nastane zkrat, tak zkrátka na té hlavní 3x25A přeroste vypínací proud rychleji. Resp. jinak řečeno na hlavním jističi (3x25A) už bude proud >25A, ale na podružném jističi v ten samý okamžik bude proud ještě pod jeho vlastní vypínací hodnotou.
I když tohle je spíše teorie, ve většině případů je to skutečně jen o tom, že 3f hlavní jistič je zkrátka obecně citlivější/rychlejší.