Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: sisa 23.07.2010, 10:27



Název: Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
Přispěvatel: sisa 23.07.2010, 10:27
Praskne mi treba zarovka ve svetle a vyhodi to jistic na baraku, ale v jisticove skrini ne, popripade jak ve skrini tak na baraku.
Elektrika se loni predelavala,je tedy nova a jistice jsou B,C16 pro zasuvky, B6 pro svetla a na baraku B25.
Je neco spatne,a co pokud ano, v elektrice na baraku?


#105#


Název: Re: Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
Přispěvatel: Zdeno.Fusik 23.07.2010, 12:34
Diagnostikovať takýto problém na dialku je dost problematicke, ale myslim že bi to mohlo byť
spôsobené že máte blízko domu trafostanicu a teda nízku hodnotu impedančných slučiek. Vtedy sa
môžu v inštalácii vyskitovať javy aké spomínate vo Vašej otázke.

Bolo bi vhodné aby ste si zavolaly revízneho techniku ktorý je vybavený meracov technikou, a ten
vám to potvrdí alebo vyvráti.


Název: Re: Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2010, 13:52
To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil". :'(
Zkusím po popsal poněkud "laicky": V podstatě jde o to, že při hoření vlákna žárovky vznikne oblouk, který má tak velký proud, že stačí i na vypnutí hlavního jističe (B25 potřebuje pro okamžité vypnutí 75 - 125A).
Záleží pak na "maličkostech",  třeba různí výrobci mají různě konstrouvané pohyblivé díly v jističi a jednomu stačí jistá energie k tomu, aby se "díl pohnul",  zatímco druhý je o nějakou miisekundu "línější".
Pokud použijete jističe jedné řady od jednoho výrobce, máte šanci, že bude padat ten slabší nebo oba  :(


Název: Re: Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.07.2010, 14:05
Jen doplním Sichrem, který hlásí selektivitu jen do 95A.
Pro zajímavost, pro pojistky 25 a 6A je selektivita do 50kA (50000A)


Název: Re: Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.07.2010, 14:15
To je problém, který se tu již několikrát řešil a "nevyřešil".

Já pro sebe jsem si ho dávno vyřešil:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15455.msg105566.html#msg105566