Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 18.07.2010, 15:02



Název: Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.07.2010, 15:02
Nová instalace výrobního závodu. V hlavní rozvaděči za transformátore m je osazen hlavní jistič s podpěťovou cívkou, která je ovládána stop tlačítkem na skříni rozvaděče.
Provoz byl do včerejší bouřky bez problému (od zprovoznění žádná nebyla).  Při včerejší bouřce ale došlo k několika výpadkům jističe, při zakolísání sítě při blesku.
Podpěťová cívka je podle mě jediný správný způsob nouzového vypnutí. Uvažoval jsem při návrhu i s cívkou vyrážecí, pak jsem to ale zavrhl. Na dílně je několik strojů ovládaných jen vypínačem s dvěma pevnými polohami a při výpadku a následném samovolném rozběhu stroje by to mohlo být nepříjemné pro toho kdo by se v tom třeba i náhodou šťoural....

Lze výpadkům jističe při těchto "mikrovýpadcích sítě" nějak legálně zabránit?

Co mě napadlo, je použít pro ovládání malé napětí z nějakého stabilizovanéh o zdroje, který by mohl nějakou krátkou dobu (do cca 0,5s) na výstupu napětí podržet....  

Ještě technické údaje: hlavní jistič OEZ BL1600, podpěťová cívka 230V.

#112#


Název: Re: Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.07.2010, 15:30
Opatřte jistič dodatečně blokem zpoždění BZ-BL-X230, který je pro takové případy přímo určen.
Má tři volitelné stupně zpoždění : 600, 900, 1500 msec.
EDIT. Pozor ,  neplatí, bylo ze starší papírové dokumentace, viz další příspěvek


Název: Re: Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.07.2010, 15:33
Hmm, du se stydět, ono je jednodušší se zeptat, než otevřít katalog..... :-[


Název: Re: Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.07.2010, 15:36
Pozor, a teď ze stránek OEZ, to předchozí bylo ze starého "papíru"