V mém bytě došlo ke zkratu na elektrickém vedení a po nahození jističe jsem zjistil ,  že se přerušil nulovací přívod před hodinami a hlavním jističem.
Jsou tam původní hliníkové dráty domu z roku 1930.  
Závadu nešlo jinak odstranit než vodič PEN připojit na plynové potrubí v bytě.
Nyní jde všechen proud přes plynové potrubí a měřič spotřeby plynu.
Majitel domu to nechce nijak řešit a nesouhlasí z rozkopáním společné chodby, kde jsou vedeny od hlavní pojistky kabely k mému bytu.
Jak to mám řešit, případně na koho se obrátit?
Vím, že je to stav velmi nebezpečný.





#uft#


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Daniel Reiský 21.06.2010, 13:16
Závadu nešlo jinak odstranit než vodič PEN připojit na plynové potrubí v bytě.
Zajímalo by mne, kdo toto připojení provedl? (zliskat) (fool) (plc) (!)
Jak to máte řešit? Provést nové připojení měděným kabelem např. po zdi v liště, nebo podobným způsobem. Stav, který jste nezavinil by měl řešit majitel domu tak, aby zamezil nebezpečí, příp. vzniku dalších škod a nebezpečný stav odstranil.


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.06.2010, 13:41
Jestli chcete dění urychlit, tak zavolejte plynařům, ty to bude zajímat. Jenom se pak připravte na pár dní bez energií.


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Jan Němec 21.06.2010, 14:49
už jsem to viděl. Po zásahu domu bleskem došlo k přepálení některých vodičů a mne povolali na opravu komb. sporáku. Trouba byla mrtvá, odpojil jsem plynové potrubí a dostal pecku jako hrom. Zezi plynovou přípojkou a sporákem zvesela skákali jiskřičky. Takže prověřit nuláky, opravit je, zkontrolovat pospojování. PEN vodič nenahradíte trubkou, koledujete si o výbych. Takový byt bych neobýval, nebo neužíval. Jde oi život.


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.06.2010, 14:53
Nehledě na to, že je to velmi nebezpečný stav a že se vám po zkratu upálil PEN vodič před hodinami, tak problém může být i v dalších bytech. Zavolat distributorovi a elektrikáře, v neměřené části nemáte co pohledávat !!


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: František Šohajda 21.06.2010, 16:46
Už jsem viděl u jednoho rádoby-elektrikáře vodič PEN napojen na hromosvod u balkónu... (doh)
A  jak si to pochvaloval jak mu to všechno fachá - že to opravil rychle a dobře.... (zle)
Dokonce to měl i pěkně zalištované... .


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Miloš Malinovský 21.06.2010, 17:01
Já vše nahlásil majiteli domu a on řekl, že ho to nezajímá, že elektřina v bytě funguje a že si nepřeje, aby se kopalo ve společných prostorách chodby. Také by mne zajímalo, zda opravu musím platit ze svého, nebo je to na účet majitele domu. Přerušení je na společné chodbě domu od hlavní pojistky k hodinám v mém bytě.
Díky za odpověď.





Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.06.2010, 17:08
Pokud jste tam v nájmu, tak je to na jeho náklady.
Viděl bych to na rekonstrukci již dosti zastaralé a dnes již nevyhovující instalace  (zle)
Majitel bude asi nějaký hejhula... :D


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.06.2010, 17:23
Já vše nahlásil majiteli domu a on řekl, že ho to nezajímá,  že elektřina v bytě funguje a že si nepřeje, aby se kopalo ve společných prostorách chodby. Také by mne zajímalo, zda opravu musím platit ze svého, nebo je to na účet majitele domu. Přerušení je na společné chodbě domu od hlavní pojistky k hodinám v mém bytě.
Díky za odpověď.

TO: Malinovský

Za technický stav objektu, včetně elektrické instalace je plně odpovědný majitel objektu. Aby mohl věc (objekt) pronajímat, musí doložit bezpečný technický stav patřičnými dokumenty, a na elektrickou instalaci to je platná revizní zpráva.

To co popisujete je velice nebezpečný stav, v rozporu s mnoha bezpečnostními předpisy.  (!) Plynového potrubí se nesmí používat ani jako náhodný ochranný vodič PE, a jako kombinovaný ochranný a střední vodič PEN už v žádném případě! Podmínky pro kladení vodiče PEN jsou uvedené v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2.

Radit Vám, jak máte dále postupovat je velice riskantní,  protože můžete ztratit střechu nad hlavou.  :'(

Sežeňte si schopného revizního technika (kterého asi budete muset zaplatit) a ten by měl vše vyřídit - jak s majitelem, tak  s distributorem. Pochopitelně že by revizní zprávu měl zaplatit (proplatit) majitel objektu, včetně následné opravy a vystavení nové revizní zprávy.

PS: Až budete mít revizní zprávu a majitel nebude ochotný cokoliv podniknout, můžete na něj podat trestní oznámení za přímé ohrožování bezpečnosti osob.


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 21.06.2010, 17:32
Pokud je to tak jak říkáte majitel je asi padlý na hlavu!!!Nahlásil bych distributorovi poruchu a elektroinstala ci bych používal maximálně ke svícení aby jste nebyl po tmě, a mrazak.Zbylé jističe vypnout jinak riskujete ohrožení života vás a Vaší rodiny


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Rudolf Šála 21.06.2010, 19:08
Už jsem párkrát slyšel jak si kutilové ''posílají'' PEN po vodovodních rozvodech ale po plynu?  >:( To už je fakt moc  :o Rozhodně na nic nečekejte a řešte to jak vám již radily kolegové!  (norm)

Jednou jsem slyšel zajímavý příklad lidové tvorby: Jeden muj kolega dříve něco předělával u jednoho děduly a o něčem povídaly. Kolega se opřel o futra a cítil nějaké teplo... Tak si říkal to je příjemný a podíval se o co že se to opírá! Hřebíčkama přichycená laněná trojlinka.
A ptá se: Pane k čemu vede tenhle kabel?
Dědula: Ale to je na trojfázový akumulačky támhle.
kolega: A odkud máte připojený PEN?
Dědula: Ten mám támhle z vody...
kolega: Ale pane, víte že jste použil slabý pruřez vodiču a že PEN z vody také je proti předpisum?
Dědula: To nevadí vše funguje a vubec kvuli tomu tu nejste!
Když mi popisoval kolega jak byl připojený PEN na té vodě, tak jsem koukal jak blázen co že si to ti lidé dovolí..
Prý ten vodič byl jen omotaný kolem trubky... :o

                                                               


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Antonín Vaněk 21.06.2010, 22:26
Plynové a vodovodní potrubí se nesmí používat jako vodič PEN!!


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: IM 22.06.2010, 07:51
Plynové a vodovodní potrubí se nesmí používat jako vodič PEN!!
Stručně a jasně. Doplním: ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.2.3.


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.06.2010, 09:47
V bytě, kde je takový technický stav a majitel to neřeší, bych nebydlel.
Našel bych si něco jiného a jako "poděkování" bych zavolal nějakého odborníka od HZS, aby to viděl. On už by věděl jak majitele přesvědčit...


Název: Re: Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
Přispěvatel: Martin Šedivý 22.06.2010, 21:59
Pane Vaňku, domnívám se, že jako vodiče PEN nelze použít žádné potrubí. Plynové potrubí se samostatně nesmí použít ani jako náhodný zemnič, kovové připojení vody ano a pokud půjde v souběhu s plynovým vedením, je ho nutno pospojit a připojit k HOP /HSP/. Stejně jako všechy vodivé armatury a konstrukce, které vstupují do objektu.