Název: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Mirek Jákl 09.06.2010, 07:01
Chatka cca 5x4m, polozděná (základ a sklep zděný, nadzemní část dřevěná),střecha sedlová, eternit.
Jelikož nad střechou bude vyčnívat cca 1m ocelová nosná tyč pro parabolu+klasickou TV anténu, otázka zní: stačí na protilehlé části střechy 1 jímač a svod do země a hlavně pouze 1 zemnicí tyč (pozink,25x1500mm)? v těsném okolí chatky totiž není možné z prostorových a jiných důvodů zakopávat(zatloukat) nějaký složitější uzemňovací systém....


#105#


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Kamil Zouhar 09.06.2010, 07:29
Dle normy ČSN EN 62305-3 čl.5.3.3 musí být použity pro neoddálený LPS minimálně dva svody.


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Václav 3 09.06.2010, 07:30
Vámi položená otázka nemá odpověď, chybí příliš mnoho informací, které jsou nezbytné k řešení daného zadání. Pozvěte zkušeného hromosvodáře, protože bez obhlídky místa nelze problém řešit.

Jen na okraj je nutno podotknout, že jednosvodové hromosvody se nedělají z bezpečnostních důvodů už 50 let a potřebný počet zemnících tyčí lze určit jedině měřením.

Zadejte do vyhledávače ( použijte zde nahoře v liště tlačítko vyhledávání) slovo Kníška (š není chyba!) a dozvíte se v podání našeho předního odborníka Jana Hájka a jeho kolegů jak je hromosvodařina složitá věc.


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2010, 07:46
Tak mě napadá jak asi rozpozná laik "zkušeného hromosvodáře" od toho nezkušeného. Znám spousty "zkušených elektrikářů". Jejich zkušenost ale zamrzla již v dobách minulých. Dnešní požadavky jim nic neříkají a o ČSN EN 62 305 ani nikdy neslyšeli.
Že by jsme tu zavedli databázi zkušených ověřených hromosvodářů?
Noooooooooooo. .............. .............. ............. ??


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Mirek Jákl 09.06.2010, 08:30
No to je hezký.... Jak to teda vidím, asi s hromo/bleskosvodu sejde... Bude veliký problém tu kovovou nosnou tyč  s anténami nechat volně jen tak? Je to chatová kolonie v rovině a jak jsem zjistil prostým pohledem po okolí, obdobnou situaci tam má většina chat (podobné rozměry,podobné řešení stožárku a všechny bez bleskosvodů a ani anténní stožárky kotvené většinou do štítu pod střechou nemají zeměné.....
Je to nad Plzní v okolí nádrže Butov....


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2010, 08:40
To co jste právě napsal je docela hloupé řešení.
Nechat anténní stožár, který máte ukotvený v dřevěném krovu, koax. kabel vám pak jde až do místnosti, kde se všichni pohybujete, dřevěná chatka, rovina........ .............. .....
Jak již psal kolega z rodu Přemyslovců, stále málo údajů pro vyhodnocení vaší situace.
Určitě bych se jako majitel nemovitosti nespokojil se stavem " sousedi nemají, nemusím mít také"
O to je to horší. Úder blesku zapálí chatu na druhém konci osady a při dobrém větru vydoutnáte všichni.


Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: J.Patúc 09.06.2010, 10:30
No to je hezký.... Jak to teda vidím, asi s hromo/bleskosvodu sejde... Bude veliký problém tu kovovou nosnou tyč  s anténami nechat volně jen tak? Je to chatová kolonie v rovině a jak jsem zjistil prostým pohledem po okolí, obdobnou situaci tam má většina chat (podobné rozměry,podobné řešení stožárku a všechny bez bleskosvodů a ani anténní stožárky kotvené většinou do štítu pod střechou nemají zeměné.....
Je to nad Plzní v okolí nádrže Butov....
Pozri
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14151.0.html



Název: Re: Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.06.2010, 16:42
Záleží ,  z jakého důvodu chcete takovouto ochranu vybudovat. Pokud kvůli pojišťovně, problém, pokud pouze kvůli sobě, je to vylepšení stávajícího stavu a mohlo by se i stát, že by to objekt zachránilo před vzplanutím. Pokud dodáte obrázky a nákresy domku, mohli bychom se pokusit vytvořit něco funkčního.

Jinak jak objekt popisujete, podle analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2 by nejspíše vyšlo, že hromosvod není potřeba,respektive, že riziko úderu je malé a hodnota objektu, zařízení i vás je tak zanedbatelná, takže se do toho nevyplatí investovat, ale to vám při bouřce klidu nedodá.