Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Radomír Kojecký 04.06.2010, 11:53



Název: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Radomír Kojecký 04.06.2010, 11:53
Je jedno jestli umístím svorkovnici PE a N v RB nahoře nebo dole, anebo jednu nahoře a jednu dole?
Řeší tohle nějaká norma?

#105#


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2010, 15:44
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Radomír Kojecký 04.06.2010, 18:56
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)...


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.06.2010, 23:12
Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.

Ale záleží a řeší to ČSN EN 60439-1, čl. 7.1.3.5 + doplňující informace k článku v ČSN EN 60439-3.  (norm)

PS: PE+N nahoře nebo dole obě přípojnice, každý praktik ví i proč. :)


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 08:26
Já bych to definoval spíš jako "vhodně" umístit. U malé bytové rozvodnice je celkem obtížné definovat, co je "v blízkosti",  svorkou pro připojení fázového vodiče je svorka jističe.
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 06.06.2010, 16:41
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči).
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N',  nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 18:31
Laik nemá v rozvodnici co dělat a elektrikář to musí poznat na první pohled. Záměna navíc znamená pád chrániče.


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Lukáš Malík 06.06.2010, 19:17
To je přesně ono  (jednicka)


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 06.06.2010, 19:39
Vnímám to tak, že například v rozvaděči velikosti pole vysokého 2 metry, by měly být svorky fázové, N a PE v blízkosti, respektive na jednom místě, z praktického hlediska připojování kabelů, prohlídky, zkoušení i přehlednosti.
Malé plastové rozvodnice jsou naopak tak malé, že dobrá "připojitelnost" a přehlednost je zaručena v každé kombinaci rozmístění, tedy pokud to nezapojuje prasátko.

zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.
Bohužel žádné blbovzdorné označování neexistuje, neb i pro pochopení toho nejgeniálnější ho označení je třeba alespoň na chvilku zapnout mozek. Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité. .. a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!"  ;)


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Daniel Reiský 06.06.2010, 19:55
Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité. .. a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!"  ;)

 :D někdo prokáže nadprůměrnou inteligenci, jiný nadprůměrnou sílu.  ;D


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Rudolf Šála 06.06.2010, 21:22
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N',  nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.

Na co to dál značit když se to dá zjistit podle drátu vycházejícího z chrániče? Většinou se setkávám s tim že je centrální chránič v síti TNC - S, pak je jedna svorka PEN a nulová svorka za chráničem. Nebo že je chránič jen na zásuvky + světla koupelna a pak je ten můstek znatelně menší a na din liště.  :)


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jan Alin 06.06.2010, 21:34
A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N',  nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi.

Podle mne je nejpřehlednějš í označení N+číslo chrániče ke kterému patří. Např. FI1 má N1, FI15 má N15, ve větším rozvaděči je to docela přehledné a jasné aniž by člověk musel moc lamentovat jak a kudy.


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.06.2010, 22:24
Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.


Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 22:49
Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.
To si ale hodně zužujete výběr přístrojů a narážíte na vůli projektantů. Pokud ovšem nejste sám projektant nebo nepracujete bez projektu. Jako revizní technik víte o čem mluvím.