Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 03.05.2010, 21:57



Název: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.05.2010, 21:57
Dostala se mě do ruky tato publikace
http://elektrika.cz/data/clanky/in-el-vnejsi-a-vnitrni-ochrana-pred-bleskem
myslel jsem, že ji ani uvádět nebudu, ale když je o ní zmínka i tady na elektrice....

V této publikaci mě při prvním prolistování zarazil tento obrázek (viz příloha). Dle mého názoru a zvyklostí je vedení od pomocných jímačů zpět na hřeben špatně. Pokud jsem navrhoval hromosvod na takovémto objektu, vždy dbal na to aby hřeben vikýře byl v ochranném prostoru jímací soustavy na hlavním hřebenu nebo pokud to nebylo možné kvůli příliš mírnému sklonu střechy, vedl jsem svody přes vikýře a potom vodorovně ke svodu, případně svod posunul pod vikýř.

Co si o tom myslí ostatní?




#105# Nebylo zde už podobné téma náhodou?


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 04.05.2010, 06:33
Neznám sice text,který je v publikaci k tomuto obrázku,ale myslím si,že by mohl komentář vypadat takto :
Takto se nesmí provádět jímací soustava nad okny, je to v rozporu s předpokladem pro nejkratší možnou cestu bleskového proudu.
Bleskový proud do kopce nepůjde nebo se mýlím ?


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Patrik Augustin 04.05.2010, 07:04
pane Ratiborský jste si jistý ,  že průchod proudu (jakéhokoliv) je dán tím jestli je vedení do kopce nebo z kopce? Podle mého je průchod proudu jakýmkoliv materiálem závislý na spoustě faktorů ale určitě se do těchto faktorů nepočítá zda je to z kopce nebo do kopce. Jeden příklad: Mám zásuvkové vedení v zóně 30cm od podlahy a z tohoto si udělám odbočku na zásuvku umístěnou 1,05m nad podlahou.Podle Vašeho příspěvku by mi tato zásuvka neměla fungovat. Co vy na to?  ;)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.05.2010, 07:09
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4039.15.html


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: František Šohajda 04.05.2010, 08:31
Takto provedený hromosvod jsem už několikrát viděl na takových to domech přesně jak je vidět na obrázku.....že by to byl ukázkový projekt ? ;D ;D

Když se podíváte kolem silnice, tak takto provedený hromosvod najdete všude....
 (box)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.05.2010, 08:57
TO Augustin : Vy jste už takhle po ránu v žertovném rozmaru ?  :o


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.05.2010, 19:15
Ok. Potvrdili jste mě spolu s minulou diskuzí (kterou se mě před zadáním dotazu nepodařilo najít),  že takto ne.
Bohužel, ale pokud je to takto nakresleno v publikaci o hromosvodech a dostane to do rukou některý zákazník, kterému sem takovéto pitomosti (dost často na komíně a vikýřích) rozmluvil, budu opět za pitomce já.... :-\


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.05.2010, 19:23
pane Ratiborský jste si jistý ,  že průchod proudu (jakéhokoliv) je dán tím jestli je vedení do kopce nebo z kopce? Podle mého je průchod proudu jakýmkoliv materiálem závislý na spoustě faktorů ale určitě se do těchto faktorů nepočítá zda je to z kopce nebo do kopce.

Máte pravdu v tom, že el. proudu je jedno, zda teče do kopce či s kopce. Tady je ale podstatnější, že je potřeba svést ten proud do země, a cesta s kopce bývá kratší než cesta nejdřív nahoru a pak dolů. Delší cesta pak znamená větší rozdíl potenciálů a vyšší ohrožení okolí hromosvodné soustavy. Spočtěte si, co to udělá s bezpečnou izolační vzdáleností.
Pokusil jsem se shrnout to do tabulky - viz příloha. Intenzitou podkladu jsem vyznačil míru ohrožení prostoru vikýře.
Je to samozřejmě zjednodušení, záleží na konkrétních poměrech - jaká je délka vedení mezi vikýřem a hřebenem, jaká by byla délka vedení od vikýře k nejbližšímu svislému svodu, kolik je svodů, zda je základový/obvodový zemnič nebo jen samostatné zemnicí tyče u každého svodu, ale princip to snad demonstruje.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.05.2010, 20:57
 (jednicka) (poklona)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.05.2010, 07:17
Ano, tabulka je jasná.
Myslím si ale, že v případě úderu do hřebenového jímače bude na té střeše ten potenciál " všude ",  bez ohledu na vedení. Při teorii vzniku blesku vstřícným výbojem je už cesta blesku směrem do země připravena. Jak tedy do této úvahy zapadá tyčový jímač ukotvený na krovech na půdě v hloubce pod hřebenem např.4m? Jímací vedení je připojeno nahoře např.10 cm nad krytinou? Prakticky stejně jsou upevněny i příchytky vedení po střeše. Jsou zavedeny pod krytinu a upevněny na latích.
Je to asi jen teorie a jistě je lepší provést vedení směrem dolů. Na školení ..hn bylo v Brně řečeno soudním znalcem z oboru, že převýšení " do kopce " 1m lze tolerovat. 1m je jistě stanoven nemotechnicky.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 05.05.2010, 08:13
Mohl by jste uvést text k tomuto obrázku v uvedené knížce ? Možná to mnohé objasní.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.05.2010, 08:57
Na školení ..hn bylo v Brně řečeno soudním znalcem z oboru, že převýšení " do kopce " 1m lze tolerovat. 1m je jistě stanoven nemotechnicky.

Při vší úctě k soudním znalcům (to není myšleno ironicky!) je tento názor v praxi RT k ničemu.
Jak bych měl situaci na obrázku v RZ popsat? Že je zde sice slepý konec (nebo snad začátek?) jímací soustavy, což je z fyzikálního hlediska špatně, ale že dle názoru pana XY to nepředstavuje problém?  :-\

Proč bych si takto zbytečně komplikoval život a zvyšoval už tak dost velké riziko, že budu v případě vzniku nějaké škody muset odpovídat na nepříjemné otázky?  :-[


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.05.2010, 09:10
Stejný problém toku bleskového proudu do kopce máte v případě rovné střechy, na které je strojovna výtahu vysoká např.2,5m opatřena jiímacím zařízením a svody, o kus dál je stožár anteny, do kterého by mohlo udeřit. Vše je spojeno.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.05.2010, 09:29
Tak teď nějak nechápu.  :-\
Jímací vedení na strojovně je přeci napojeno na svody, vedoucí po plášti budovy k zemničům a u připojeného anténního stožáru je to stejné. Nebo ne?  :-[


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.05.2010, 12:48
Stejný problém toku bleskového proudu do kopce máte v případě rovné střechy, na které je strojovna výtahu vysoká např.2,5m opatřena jiímacím zařízením a svody, o kus dál je stožár anteny, do kterého by mohlo udeřit. Vše je spojeno.


Pokud by to bylo uděláno tak, že od onoho antenního stožáru by vedl jediný svod nahoru na tu strojovnu výtahu, a až tam nahoře by byl připojen, tak je to samozřejmě taky špatně (a dalo by se to označit za zlý úmysl, protože vymyslet to takhle už není samo sebou).


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. 05.05.2010, 14:04
...tyčový jímač ukotvený na krovech na půdě v hloubce pod hřebenem např. 4m...
Ty čtyři metry myslíte jak.....?
Máme jímač kolem dva a půl metru, a ukotvený je jen asi 40 cm do krovu. Nikdy jsem neviděl jímač ukotvený tak hluboko - to by musel být obrovský stožár.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.05.2010, 15:00
Mohl by jste uvést text k tomuto obrázku v uvedené knížce ? Možná to mnohé objasní.

Obrázek je popsán jen jako princip pokrytí stavby ochranným úhlem jímací soustavy...


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.05.2010, 16:18
Ty čtyři metry myslíte jak.....?
Máme jímač kolem dva a půl metru, a ukotvený je jen asi 40 cm do krovu. Nikdy jsem neviděl jímač ukotvený tak hluboko - to by musel být obrovský stožár.
Je to jistě závislé na výšce stožáru, stavbě střechy a i konstrukci krovu. Asi jsem to nenapsal šikovně, ty 4m pod krov jsem trochu přehnal. U starších objektů se ale používaly dlouhé a těžké tyčové jímače o celkové délce větší než 4m. Na mém RD byl jímač 6m, hádal bych ukotvení tak asi 2/4m. Ta hloubka zatažení pod krov je jen příklad k úvaze. Je jedno, zda 1-4m.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jan Hájek 05.05.2010, 16:55
a dalo by se to označit za zlý úmysl, protože vymyslet to takhle už není samo sebou.
(jednicka)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 05.05.2010, 21:20
Protože se připravuje nové vydání ČSN 62305 ed.2 kde bude výpočet pomocí valivé koule nahrazen logičtějším výpočtem padající dělové koule, připravil jsem následující skicu:

Představme si místo elektrického náboje Země přitahující výboj z oblak gravitaci a místo výboje z oblak padající dělovou kouli. Jímače hromosvodu jsou pak červené nálevky a vedení hromosvodu je modré potrubí na dělové koule.

Pokud dělová koule spadne do nálevky A, B, C nebo D! v součinnosti s gravitací Země bude putovat potrubím a nepoškodí chráněný objekt.

Pokud dělová koule spadne do nálevky F, bude muset projít kritickým bodem G (fialově zakroužkováno) kde bude muset překonat Zemskou gravitaci (přitahující náboj Země) a stoupat potrubím vzhůru na hřeben střechy, pak se teprve bude moci hezky vykutálet jedním ze svodů.

Bod G je kritický, protože pokud v sobě potrubí neudrží dělovou kouli, dojde k jeho protržení a uvolněná koule následně může způsobit škody na zdraví nebo majetku. Snažit se dráždit bod G koulí, ať už jakoukoli, by jistě nedoporučoval ani doktor Uzel.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. 05.05.2010, 21:24
Tohle nemá chybu!  :)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.05.2010, 21:46
 (funny) (funny) (funny)


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.05.2010, 21:57
To Jindra:

Za jednoduchý a zrozumiteľný výklad pôsobenia bleskového výboja na bleskozvod máte u mňa bod!


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.05.2010, 22:47
To: Jindra

Moc pěkná analogie.
Sice jako každá analogie trochu kulhá - elektronům proudícím vodičem je celkem buřt, jak vypadá elektrické pole kolem vodiče, ty jím jedou jako tunelem (dokud to pole vně není tak silné, že se jim oplatí odskočit si stranou = protrhnout tu rouru). To, že musí chvíli jet "do kopce" prakticky ani nepoznají. Na druhou stranu ale ten bod G hezky ilustruje to, že než se ty dělové koule dostanou do hřebenové roury, musejí překonat lecjaký odpor a mají o to více příležitostí odskočit si stranou.
Mohl byste ještě analogii rozšířit o to, že když je těch koulí moc (vysoká amplituda bleskového výboje),  tak se potrubí může ucpat a koule se vysypou stranou - kdo není dostatečně vzdálen, dostane po kebuli.


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.05.2010, 07:42
TO: Jindra
Měl by jste zavčas oslovit normotvůrce, aby to zařadili do normativní části normy, která se bude zabývat ochranou proti pádu meteoritů. Bod G je lákavé přirovnání, u té koule mě ale spíš sedí Baron Prášil. Ten by nám mohl jistě sdělit své zážitky z letu na té kouli.  :D  :D
Myslím, že při vzniku vztřícného výboje a tím nasměrování cesty do země před vlastním úderem to může být trochu jinak. Ten Baron by si ale taky mohl, při cestě do kopce, narazit své kou..  Dělo, nedělo. :D  :D  :D


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2010, 08:17
To: Jindra

Moc pěkná analogie.
Sice jako každá analogie trochu kulhá - elektronům proudícím vodičem je celkem buřt, jak vypadá elektrické pole kolem vodiče, ty jím jedou jako tunelem (dokud to pole vně není tak silné, že se jim oplatí odskočit si stranou = protrhnout tu rouru). To, že musí chvíli jet "do kopce" prakticky ani nepoznají.
Ještě bych si dovolil jedno přirovnání - srovnáme to s autem
My jsme zvyklí na "normální proud",  tedy síť s frekvencí 50Hz. To je jako auto, které jede pomalu a je mu v podstatě jedno jestli silnice má ostré zatáčky, vede občas do kopce,...
Ale blesk má tak "ostrou" hranu, že to odpovídá výrazně vyšším frekvencím a to je jako když na silnici, kde jezdí pomalá závodní auta, pustíme velmi rychlé závodní auto - pojede do zatáčky moc rychle a vyletí ze silnice. Pojede z kopce a najednou to začne prudce stoupat - co to udělá s vozem, co se "žaludkem řidiče",  jak to vyhodí auto ze silnice když stoupání skončí,...

Statisticky - když vidím, kolik je všude problematickýc h nebo viditelně vadných hromosvodů a nepamatuji, že by blesk v těchto objektech něco zničil, jako je pravděpodobnos t, že blesk trefí to místo, kde je kousek vedení "do kopce"?


Název: Re: Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
Přispěvatel: J.Patúc 06.05.2010, 08:38
Statisticky - když vidím, kolik je všude problematickýc h nebo viditelně vadných hromosvodů a nepamatuji, že by blesk v těchto objektech něco zničil, jako je pravděpodobnos t, že blesk trefí to místo, kde je kousek vedení "do kopce"?
Predpokladám, že je to pravdepodobnos ť úderu blesku do bočnej steny budovy a jednalo by sa skorej o slabší výboj. Myslím si, že ten blesk by ani tú bočnú tyč netrafil.