Název: Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí? Přispěvatel: bleak 08.09.2006, 11:31 <p>Večer jsem zhasl světlo ve „schodišťovém“ okruhu, který se ovládá dvěma vypínači. V úplné tmě jsem si všiml, že jedna úsporná zářivka (klasická žárovková patice) lehce poblikává v intervalu cca 1 vteřiny. Rozsvítil jsem vypínačem nahoře (nad schody) a zhasl dole (pod schody). Zářivka neblikala. Rozsvítil jsem dole a zhasl nahoře, zářivka blikala. Jiná zářivka ve stejné patici nebliká.
Nemám žádné měřidlo, ale zkoušečka s doutnavkou nic neukáže. Čím je toto způsobeno?</p> Název: Re: Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.09.2006, 13:04 Zřejmě to souvisí s dálkou vodiče od místa vypnutí a následné indukci v souběžném vodíči který vede k zářivce. Nechte si změřit napětí na zářivce při vypnutém stavu s vypnutím dole a pak nahoře a uvidíte. Název: Re: Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí? Přispěvatel: Stanislav Školník 08.09.2006, 18:31 Bylo už řečeno: Název: Re: Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.09.2006, 08:19 To už se tady řešilo. V podstatě jde o to, že v zářivce je usměrňovač, kondenzátor a měnič. Kondenzátor se i velmi malým proudem nabíjí a když dosáhne jistého napětí, rozběhne se měnič, jeho odběr je ale velký a tak kondenzátor rychle vybije a ten se opět pomalu nabíjí.
Velmi malý proud může vzniká především z těchto důvodů: - dlouhé rozvody, vodiče mají mezi sebou jistou kapacitu a tou prochází AC proud, s tím se prakticky nic dělat nedá - ve vypínači je doutnavka, zvážit její používání - izolační závada, snížený izolační stav některého z vodičů - tam by bylo vhodné to vyhledat něž se stav zhorší a způsobí vážnější problém Nechci být pesimista, ale podle popisu chování obvodu bych nevylučoval třetí možnost. |