Název: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: mildap 15.04.2010, 08:57
Mam topne teleso se 3 samostatnymi segmenty.
Je urceno k zapojeni na 3f do hvezdy.
Tim ze jsou pripojeny bud 2 faze nebo i treti faze je mozne regulovat vykon (v soucasne podobe mechanicky).

Planuji vymenit mechanicke spinani za 2 SSR.
Ale vaham zda lze pouzit SSR se spinanim v nule nebo ne.
Obavam se ze nikoli, protoze pri zapojeni do hvezdy se napeti na topnem segmentu nepriblizi nule.
Tim padem bych musel pouzit SSR s okamzitym spinanim.
Muze muj predpoklad nekdo potvrdit/vyvratit?
Moje parketa je spise elektronika...


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.04.2010, 09:11
vaham zda lze pouzit SSR se spinanim v nule nebo ne. Obavam se ze nikoli, protoze pri zapojeni do hvezdy se napeti na topnem segmentu nepriblizi nule

A jak byste si to "nepřiblíží nule" představoval? Že tam bude trvale nějaké stejnosměrné napětí?

Pokud správně rozumím Vašemu záměru, chcete topení zapojené do hvězdy s nezapojeným středem provozovat tak, že jednu větev hvězdy budete spínat SSR. Pak počítejte s tím, že to SSR bude ve vypnutém stavu namáháno 1,5-násobkem fázového napětí.


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: mildap 15.04.2010, 09:35
No, kdyz nad tim tak premyslim tak jsem asi napsal peknou blbost. Protoze prubeh napeti na kazdem ze segmentu bude stejny jako prubeh jedne faze proti nule, je to tak? SSR budou dimeznovana na 480V a 1.25 - 2x nasobek max. proudu (kazdy segment ma 2kW takze proud necelych 20A),  SSR planuji 25A nebo 40A.

1. faze primo k segmentu, 2. a 3. faze kazda pres 1 SSR. Abych to mohl elektronicky zcela odpojit. Samozrejme pokud bude pripojena 3.faze tak bude pripojena i ta 2. Takze vykony: 0/4/6kW.


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.04.2010, 09:48
Osvětlete mi, proč chcete odporovou zátěž spínat v nule? Dělá vám stávající mechanické spínání "v nenule" nějakou paseku? Vypadává jištění a nebo máte nějaké jiné nepříjemnosti?


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.04.2010, 09:58
No, kdyz nad tim tak premyslim tak jsem asi napsal peknou blbost. Protoze prubeh napeti na kazdem ze segmentu bude stejny jako prubeh jedne faze proti nule, je to tak?
...
Takze vykony: 0/4/6kW.
Tak by to bylo, pokud byste měl střed hvězdy připojený na N (a pro úplné vypnutí byste potřeboval 3 SSR).
Namalujte si fázový diagram (nebo ještě lépe, přečtěte si něco o třífázové síti a až pak malujte).
Tak jak to plánujete jsou výkony 0/3/6 kW.


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: mildap 15.04.2010, 10:06
N tam neni. Mate pravdu, zeptam se asi strejdy Googla abych si to nejdriv ujasnil ;). Rikal jsem si ze rychly dotaz tady na foru mi to lehce vyresi.

Dale proc SSR a proc jsem chtel spinani v nule: Spinani v nule je setrnejsi k SSR a navic se minimalizuje ruseni. Pri mem intervalu spinani v radu sekund to ruseni neni az tak podstatne. Ale hlavne jsou pro mne tyto SSR dostupnejsi.

Stavajici mechanicke spinani mi nevyhovuje. Potrebuji pomerne presne ridit teplotu takze SSR budou rizena jednocipovym uP. Jak jsem naznacil pri udrzovani teploty bude topne teleso pripojeno treba jen nekolik vterin, tedy dosti casty interval sepnuti.


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: mildap 15.04.2010, 10:36
Myslim ze vyjasneno. Diky za odpovedi. Mimochodem ty proudy mam spatne (ty telesa jsou tam 2 celkem 12kW takze jsem spatne pocital),  proud bude cca 9A, takze by s rezervou stacilo 16A SSR (4ks pro kazde teleso 2).


Název: Re: Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.04.2010, 15:12
...Mimochodem ty proudy mam spatne (ty telesa jsou tam 2 celkem 12kW takze jsem spatne pocital),  proud bude cca 9A, takze by s rezervou stacilo 16A SSR (4ks pro kazde teleso 2).
S těmi 4 SSR to překombinovává te. Dal bych tam jedno třífázové, nebo dvě jednofázová, a výkon reguloval střídou ON/OFF, při řízení procesorem to máte za jedny peníze.

SSR budou dimenzovana na 480V
Doufám že tím myslíte jmenovité provozní napětí (efektivní hodnotu).

P.S. při proudovém dimenzování se nejdřív koukněte na grafy od výrobce ohledně proudové zatížitelnosti v závislosti na teplotě a montáži. Není ampér jako ampér.