Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Robert Smetánka 04.09.2006, 11:54



Název: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Robert Smetánka 04.09.2006, 11:54
<p>Jaký průřez vodiče mám použít?....jedná se o kabel v zemi cca 25-30metrů, který povede z domu k dílně. Příkonově největší asi je cirkulárka, která má cca 5KW a bude tam připojena. Představa je, že ten kabel zakončím rozvaděčem a rozvedu si z něj ostatní elektriku po dílně...</p>


Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu?
Přispěvatel: Hynek Bureš 04.09.2006, 12:25
Doporučoval bych kabel CYKY 5Cx 4mm2, uložit v zemi v hl. 0,7m ve volném terénu nebo 1,0m pod komunikací. Chránička se používá v případě uložení pod komunikací, ve volném terénu lze kabel ukládat přímo do země (do pískového lože nebo prosáté zeminy, s krytím výstražnou folií ...případně podle okolností v souladu s ČSN 33-2000-5-52 i když jde o váš pozemek a váš kabel),  nicméně v délce vedení jakou uvádíte bych kabel uložil do chráničky KOPOFLEX 50mm v celé trase, není potřeba žádný písek a mělo by vyhovět za všech okolností.


Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu?
Přispěvatel: Jiří Středa 04.09.2006, 12:30
Pro motor 5kW by stačil kabel CYKY 4x2,5, ale pro přívod do dílny byhc zvolil kabel CYKY 5x6 mm2, z něho pak odjistit světelné a zásuvkové obvody.


Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Jiří Středa 04.09.2006, 12:43
CYKY 5x4mm2 stačí.


Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.09.2006, 21:57

Přívod k jakémukoliv objektu bych určitě nenavrhl menší, jak CYKY 5x6 mm2. Výkopy se zas tak často nedělají, a nevíte, co budete potřebovat za 2, 5 nebo 10 let, a jaká bude v té době provedena povrchová úprava.


Osobně bych doporučoval  CYKY 5x10 mm2.



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Karel Mastný 06.09.2006, 03:00

Pane Beláni, vzhledem k tomu, že 30m kabelu 5x4 stojí cca 1800, zatímco 5x10 stojí cca 4500, určitě bych si dvakrát rozmyslel, než bych takovou investici "pro jistotu" dělal, protože v mnoha situacích to budou jen vyhozené peníze. Vzhledem k tomu rozdílu 2700 Kč snad už stojí za to podrobně zvážit okolnosti - typ půdy, způsob uložení kabelu, užívání pozemku na trase a plány s dílnou do budoucna.



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.09.2006, 07:58

TO: Mastný


 


Souhlasím, že je vždy nutné zvážit všechny okolnosti. Ve Vaší kalkulaci ovšem chybí cena za 1m výkopu včetně uvedení do původního stavu.


Rozdíl 2 700,- Kč v ceně kabelu, se určitě nevrovná nákladům na zemní práce, v případě potřeby výměny kabelu.


 


P. S. Jedna z možných variant je, uložit kabel výměnným způsobem, do dostatečně dimenzované ochranné trubky.



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Vladimír Fronc 06.09.2006, 23:46

Před návrhem gigantického kabelu bych se nejprve tazatele optal, jaký má jistič před elektroměrem a dále vzal v úvahu příkon domu, z něhož bude přípojka do dílny vedena. Pak se možná ukáže, že 4 x 4 je přepych.




Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.09.2006, 04:51

Hlavní jistič před elektroměrem u RD obvykle bývá 3x 25A, pokud není použité el. topení.


Z toho vyplývá, že kabel CYKY 5Cx 4 by měl být při uvedené vzdálenosti dostatečný. Osobně bych ovšem volil o jeden stupeň silnější průřez, tedy CYKY 5Cx 6.


CYKY 4Bx 4 nelze použít, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (CY 10 mm2,  AY 16 mm2). Předpokládám tedy, že z kabelu bude připojeno i něco jiného než jen ten motor 5 kW.   


U delších vzdáleností bych nezavrhoval ani kabely AYKY, hlavně z úsporných důvodů.



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Vladimír Fronc 08.09.2006, 22:00

K příspěvku pana Hasaly konkrétně k průřezu vodiče PEN mám následující připomínku:    Je známo, že pokud jsou zatíženy všechny tři fáze (a to i nerovnoměrně) je vektorový součet proudů vždy menší, než proudy v jednotlivých fázích. V praxi to znamená, že nulovým vodičem neteče nikdy větší proud, než v nejzatíženější fázi. Nejnepříznivěj ší stav pro nulový vodič (kromě zkratu) nastane při zatížení pouze jedné fáze a je při tom omezen velikostí předřazeného jističe, či pojistky oné fáze. Dále berme v úvahu selektivitu: je-li před elektroměrem jistič 25A, v domě 20A, zbude na dílnu 16A (pro rozběh 5 kW motoru předpokládejme char. C). Takový proud snese průřez 2,5 ,  takže 4B x 4 v zemi je v tomto případě dle mého názoru postačující.                                            U dílny doporučuji provést přizemnění ochr. vodiče pásovinou FeZn 4 x 30 .



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Vladimír Fronc 08.09.2006, 22:10

P.S. Uvedené průřezy v mém posledním příspěvku platí pro kabely CYKY.



Název: Re: Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.09.2006, 07:24
To Fronc :
Vaše úvaha, co se týká zatížení vodičů, je samozřejmě správná.
Jde ovšem o minimální průřez vodiče PEN podle ČSN, ten je stanoven na CY 10mm2 a AY 16 mm2.
Z toho vyplývá, že pokud bude použitý čtyřžilový kabel, musí to být minimálně CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
S to selektivitou jištění bych to taky moc nepřeháněl, není vyloučený stav, že jediný jistič na novém kabelu bude jistič před elektroměrem, není žádný zvláštní důvod jistit kabel zvlášť.