Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jaroslav Houcal 07.04.2010, 17:35



Název: Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
Přispěvatel: Jaroslav Houcal 07.04.2010, 17:35
Zahradní chatka je napojena pomocí CYKY 5x6mm v délce cca 40m od hranice pozemku, kde se nachází rozvaděčová skříň s elektroměrem a hl. jističem 3x16A. HDS je hned vedle na sloupu. V blízkosti této rozvaděčové skříně jsem postavil zahradní altán a nechtěl bych "tahat" přívod (40m) z chatky do altánu.
 Uvažuji, že do rozvaděče za elektroměr přidám např. průchozí izolované svorka HPS-10 příp. klasické řadové svorky RSA 16 A. Z nich povedu oba kabely do chaty i do altánu, kde bude podružný rozvaděč. Mohl bych použít toto řešení?

#117#



Název: Re: Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
Přispěvatel: Fredula 10.04.2010, 11:21
Z Vašeho příspěvku není zřejmé, zda již máte položený funkční kabel mezi rozvaděčem s elektroměrem a chatkou.
Pakliže NE je možné řešení, které nabízíte, neboť veškeré kabelové vedení a zařízení za pojiskami HDS je ve Vašemm majetku.
Jelikož měření pro odběr el. energie pro chatku i altán je společné (jediný elektroměr a hlavní jistič) a regulérně je zřejmě přípojka zkolaudována, je možné za tímto měřením a v tomto rozvaděči rozvětvit a odjistit 2x jističi sekundární vedení na dva okruhy se samostatným kabelovým přívodem pro každý tento objekt (chatka ,  altán). V těchto dvou objektech doporučuji osadit samostatné podružné rozvodnice s jištěním odpovídající selektivitě k sekundárním jističům a hlavnímu jističi pod elektroměrem a součtovým proudům vyhledem k průřezu žil a délce kabelů.


Název: Re: Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2010, 15:33
Z Vašeho příspěvku není zřejmé, zda již máte položený funkční kabel mezi rozvaděčem s elektroměrem a chatkou.


Opravdu?

Zahradní chatka je napojena pomocí CYKY 5x6mm v délce cca 40m od hranice pozemku, kde se nachází rozvaděčová skříň s elektroměrem a hl. jističem 3x16A.

Ano, lze to takto provést. Jen nezapomeňte na správný průřez. vůči předřazenému jištění a uložení kabelu. (což s touto hodnotou a vzdáleností altánku nebude problém)
Nezapomeňte také na dohodu se svým distributorem a řádné odplombování elměrové skříně. Jinak by mohly nastat zbytečné komplikace.


Název: Re: Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
Přispěvatel: Jaroslav Houcal 11.04.2010, 16:39
To:Fredula .....Samozřejm ě,že zahradní chatka má funkční kabel a rozvaděč el.měrový je zablombován.Ot ázka zněla v tom smyslu,že v připojovacích podmínkách distributora je jasně uvedeno,co rozvaděči může být a co nemůže.O nějakém "dvojitém" sekundárním rozdělení odběru pro dva okruhy jsem se nikde nedočetl.
Jak správně říká p.Franěk,asi se bude jednat o "dohodu" s distributorem :)