Název: Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm Přispěvatel: helmut 23.08.2006, 11:09 <p>Jsou pro připojení RD resp. domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě (přívod 4x10mm cy)dostačující vodiče o průřezu 6 mm hlavní jistič je 3x25A.(vzhledem k uložení starého vedení v trubce je možné protáhnout pouze samostatné vodiče ne kabel. Druhá otázka je jaké je barevné značení vodičů podle ČSN? Jestli L1-hnědý L2-černý L3-šedý nebo stačí všeobecbě černý jako označení provodič L a PEN zeleno/žlutý či modrý?</p>
Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.08.2006, 12:57 Jestli je použitý kabel nebo samostatné vodiče v trubce není tak podstatné. Pokud ovšem použijete vodič PEN musí být min. průřez vodičů CY 10. Jinak řečeno, buď protáhnete čtyři vodiče CY 10 (L1, L2, L3, PEN) nebo pět vodičů CY 6 (L1, L2, L3, N, PE). Menší průřez bych nedoporučoval. Jestli bude barva fázových vodičů černá, hnědá nebo šedá není tak podstatné. Problémem může být styk se starými rozvody, šedá barva se dříve používala pro N vodič. Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Jiří Šebesta 23.08.2006, 13:56 to Hasala: Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Tomáš Svoboda 23.08.2006, 15:04 To helmut: Dříve byl stanoven průřez přípojky Cu 10mm2 a jak píše p. Šebesta, změna v normě 33 2000-5-54 teď umožňuje použít průřez 6mm2 i s vodičem PEN (tj. vodiče L1, L2, L3 a PEN). Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.08.2006, 20:27 To šebesta : Já mám za to, že vyjímka PEN - CY 6 se týká pouze neměřených částí (před elektroměrem). Ale jistý si nejsem, může se to také lišit podle krajů. Rozvodné závody si vždy, bez ohledu na platné ČSN, prosazovaly vlastní předpisy. Možná by bylo pro tazatele nejlepší obrátit se s tímto dotazem na příslušné rozvodné závody. Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Ivan Polínek 23.08.2006, 21:34 To Šebesta: Název: Re: Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm? Přispěvatel: Jiří Šebesta 24.08.2006, 10:21 To: Hasala Název: Re: Jaký vodič použít? Přispěvatel: Radko Mrva 24.08.2006, 10:30 to Polínek: Název: Re: Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm? Přispěvatel: Jiří Šebesta 24.08.2006, 11:24 To: Hasala |