Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Zdenda3 31.03.2010, 16:19



Název: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Zdenda3 31.03.2010, 16:19
Mohu uložit kabel nn v dvouplášťové chráničce do země bez pískového lože? viz. článek http://www.kopos.cz/cs/novinky/odcl/ucinna-ochrana-energetickych-a-telekomunikacnich-kabelovych-vedeni.php

#117#



Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.03.2010, 18:04
Kopos sice píší, že se kabely v dvouplášťových trubkách mohou ukládat do země bez pískového lože, ale zde je nutné se řídit dle ČSN 33 2000-5-52. V uvedené ČSN jsem nenašel žádnou výjimku, kdy by bylo uložení bez pískového lože. Pokud položíte kabel v uvedené trubce do země bez pískového lože, pak ho zaházíte různorodou zeminou s kameny a sutí ze stavby ( již jsem to několikrát viděl),  pak vám ani tato trubka kabel neochrání.


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Martin Lysý 31.03.2010, 18:27
Záleží na situaci, pokud se jedná např. o zahradní osvětlení s kabelem uloženým na málo frekventovaném místě tak písek není nutný.


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Miroslav Macek 31.03.2010, 21:26
Podle ČSN 33 2000-5-52 byste měl vn kabel uložit nejen do pískového lože, ale také mechanicky chránit vrstvou cihel nebo něčeho podobného. V praxi se to tak dnes už velmi často nedělá. Ty platné normy v Česku nejsou vždy úplně na výši.


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Zdenda3 01.04.2010, 21:12
Jedná se o uložení přívodního kabelu 120m cyky 3x2,5 na mé zahradě v písčité půdě bez kamenů.


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Miroslav Macek 01.04.2010, 22:45
Je-li to kabel nn, dejte ho do korugované chráničky cca 70cm hluboko, zasypejte hlínou bez kamenů (cca 30cm nad kabelem by měla být výstražná fólie) a bude to OK - to je obvyklé provedení v současné době (i když to není podle normy).


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Václav Pešek 01.04.2010, 22:59
jak uvedl kolega macek, pokud bude v chráničce, a při zasypávání se bude postuopavt rozumně, aby se do styku s chráničkou nedostaly kameny a jiná suť¨ a bude to na málo zatěžovaném místě, bude to ok...

folie se dává jak bylo zmíněno +-30 cm nad...

ale už jsem se setkal i s tím, že byla přímo na kabelu, což je špatně a pak může dojít k tomu, že to někdo překopne a přitom ho elektrika pěkně nakopne... :-)


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.04.2010, 09:18
Jen dovysvětlím oba předešlé příspěvky:
1. Výstražná fólie se nad korugované chráničky dává proto, že nenahrazují chráničky betonové, jelikož je lze prokopnout vč.kabelu krompáčem.
2. pískové lože lze nahradit prosívanou zeminou. Kameny by mohly chráničku "načnout". Bývá dobrým zvykem, někdy i povinností (danou třeba od správce chodníku) zásyp po vrstvách hutnit, třeba strojně "žabou".  


Název: Re: Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
Přispěvatel: Václav Pešek 02.04.2010, 22:50
Ještě pro sichr upozorním, že kabel se musí zasypávat buď od prostředka rovnoměrně, nebo postupovat od jednoho kraje k druhému...

nesmí se zaspyt konce najednou a pak až prostředek..  mohl by se strašně napnout.