Na chalupě mám cca. 20 m od chalupy elektroměrový sloupek, kde jsou pojistky a hl. jistič 3x25 A.
Je nutné mít dle normy v chatě ještě centrální hlavní vypínač, nebo už tam mohu mít jen jednotlivé jističe?

#117#


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Kamil Táborský 29.03.2010, 17:08
Každá rozvodnice musí mít svůj centrální vypínač,jistič.... ,který odpojí celou rozvodnici od elektřiny.
Jako centrální vypínač se dá použít i proudový chránič,který musí být už několik let součástí el.instalace. Pokud ho tam nemáte,je to chyba!!    (norm)


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Jan Alin 29.03.2010, 21:10
Jako centrální vypínač se dá použít i proudový chránič,který musí být už několik let součástí el.instalace. Pokud ho tam nemáte,je to chyba!!    (norm)

Použití proudového chrániče v této funkci je přinejmenším diskutabilní a stávající instalace bez chráničů být může.

Centrální hlavní vypínač v chatě je vhodný ale pokud je to stávající instalace tak není třeba dodělávat. Celá instalace se dá vypnout hlavním jističem a je tak udělána instalace v polovině republiky. Pokud děláte instalaci novou tak se držte projektu.


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.03.2010, 21:46
Hlavní vypínač jistící rozvodnice nemusí být u rozvodnic do In 25A. Do té chaty však doporučuji hlavní vypínač instalovat. Jenomže tu lze použít u instalací, kde je málo okruhů.


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 29.03.2010, 22:33
Pokud máte chalupu dřevěnou, tak musí být chráněna chráničem s rozdílovým proudem 300mA a pro zásuvky samozřejmě potom 30mA. Pokud bude instalace stávající, tak se s tím asi nedá nic  dělat, ale pokud budete předělávat, tak již ano. A k tomu hlavnímu vypínači - kolega Dunda má pravdu, ale jen částečně. ČSN 33 2130 v čl. 4.6.14 psala, že vypínač nemusí být u bytových rozvodnic a u rozvodnic do 25A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů. A pokud máte jistič před elměrem cca 20m, tak bych vypínač požadoval právě z bezpečnostních důvodů. Ale stejně záleží, jak si to uděláte - někdy šetřit se nevyplatí.


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.03.2010, 07:00
Nikde se nepíše, jak je chatka stará. Jestli je instalace provedená dvojvodičově, chránič tam nedostanete.

Pokud je provedena třívodičově (TN-S),  pak je chránič 300mA výtečnou ochranou před požárem, chránič 30mA je už 15 let povinný minimálně pro zásuvky. U chatky bych jej dal na celou instalaci (pak není potřeba ten 300mA a máte z něj i hlavní vypínač).

Co se týče hlavního vypínače, dobře poslouží i jistič před elektroměrem. Pokud je dobře přístupný a není problém před odjezdem jej vypnout, klidně ho používejte. Dělá to tak spousta chatařů.


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Martin H. 30.03.2010, 08:53
Každá rozvodnice musí mít svůj centrální vypínač,jistič.... ,který odpojí celou rozvodnici od elektřiny.

Je táto požiadavka splnená keď podružný rozvádzač na poschodí domu či chaty sa vypína svojim samostatným vypínačom v hlavnom rozvádzači na prízemí ?


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: F57 30.03.2010, 15:04
Vážení,  kterého dodavatele elektřiny oslovit ve východočeském kraji. Doteď jsem u ČEZ elektrika a.s. Je některý dodavatel lacinější ?


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: IM 30.03.2010, 16:21
chránič 30mA je už 15 let povinný minimálně pro zásuvky.
To už máme r. 2022?


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.03.2010, 16:34
Jiřík malinko přestřelil.  ;) (dance)


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.03.2010, 21:19
Nechce se mi to hledat, ale použití FI pro zásuvky už je celkem historie. Možná jsem přestřelil, ale teď se musím učit na přezkoušení §9, tak po mě nechtějte, abych to hledal.  (surprice)


Název: Re: Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 31.03.2010, 08:47
ČSN 332000-4-41 ed. 2 z 1.9.2007 čl.411.3.3

<OT> to víte, že od 1.4 2010 vstupuje v platnost Z1 této normy? Docela zajímavé změny (např. vyházení odvolávek na 332000-3, došlo na odstranění i fakt blbé chyby s PELV v článku 414.4.4, přepracovaná příloha NA vč. určení které vnější vlivy jsou normální,nebezpečné a zvlášť nebezpečné)</OT>