Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Zoul T 24.03.2010, 21:35



Název: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Zoul T 24.03.2010, 21:35
Na moji žádost mi investor dodal plán rozvaděče od dodavatele technologie pro novou provozovnu. Do ruky jsem dostal následující záležitost:
(jedná se vždy o spotřebiče s ohřevem vody)
2x Spotřebič        9,75kW      jištěno32A
3x Spotřebič         19,5kW      jištěno63A
2x Spotřebič          30,5kW     jištěno 80A
2x Spotřebič          22,5kW     jištěno 50A
samozřejmě jsem si vyhledal podklady výrobce a upravil jištění dle jeho požadavků,protože mi přišlo poněkud předimenzované . Dále dodavatel technologie uvádí požadavek na hodnotu hlavního jističe 400A.  E.on podle vyjádření povolí pouze 200A, přičemž 80A investor potřebuje na stávající provoz. Dotaz zní: Když použiji odpovídající jištění bude mít investor problém s nedostatečnou hodnotou hlavního jističe? Já tvrdím, že ano.

#112#


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.03.2010, 09:00
Když sečteme ty kW, tak ještě násobit dvěma? Jinými slovy, např. 9,75 kW je příkon jednoho nebo už dvou spotřebičů dohromady? A existuje z povahy uvedených spotřebičů nějaká soudobost?


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: IM 25.03.2010, 16:09
Když sečteme ty kW, tak ještě násobit dvěma? Jinými slovy, např. 9,75 kW je příkon jednoho nebo už dvou spotřebičů dohromady? A existuje z povahy uvedených spotřebičů nějaká soudobost?
Kromě toho: Hodnota hlavního jističe snad nespočívá v součtu hodnot jištění před ním. Pokud snížíte hodnoty jištění jednotlivých vývodů, nemá to žádný vliv na hodnotu hlavního jističe, protože připojené výkony se nezměnily, zůstaly stejné. váš problém je v určení soudobosti (přesně β). To vám asi těžko může někdo určit dle uvedeného zadání.


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 26.03.2010, 17:19
Jinými slovy zkuste si vyhodnoti které ty stroje pojedou současně. Ono to záleží i na počtu zaměstnanců. Pokud nemusejí jet všechny najednou tak spočtěte pouze příkony těch, které pojedou spolu v souběhu a nejvyšší příkon v souběhu strojů bude zřejmě to co hledáte.


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Zoul T 26.03.2010, 22:07
Hodnoty jsou vždy pro jeden spotřebič,takže násobit.Invest orovi jsem doporučil sestavit provozní režim tak,aby k souběhu nedocházelo.Do davatelská firma zdarma namontuje systém,aby k souběhu nedocházelo.V projektu dodavatel neuvádí ani průřez přívodního kabelu,délka trasy je 50m.


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Václav 3 27.03.2010, 07:19
Vyměnit projektanta, nebo snad projekt není?


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Michal Slabý 29.03.2010, 08:52
Neznám Vaše konkrétní zadání, ale v případě nutnosti by mělo být možné požádat o dvoje měření a tím rozdělit odběr na přibližnou polovinu.


Název: Re: Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.03.2010, 21:54
Přijde mi, že i to jištění jednotlivých spotřebičů je poněkud přehnané, pokud to tedy platí vždy jen pro jištění jednoho spotřebiče. Na 9kW jistič 32A, no to se potom nediví, že hlavní jistič proudově vyšel jak pro Škodovku.