Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: jaroslav Bašta 09.08.2006, 13:14



Název: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: jaroslav Bašta 09.08.2006, 13:14
<p>Musí být ve staveništní buňce proudový chránič 0,03 A ?</p>


Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Milan Selezan 09.08.2006, 14:34

Áno, pre každý zásuvkový vývod 30mA a na vstupe ako hlavný istič-chránič max 300mA, pozri ČSN 33 2000-7-711.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.08.2006, 16:41

Na mobilní buňky se vztahuje ČSN 33 2000-7-717, nikoliv ČSN 33 2000-7-711.


 


P. S. Pro studium normy ČSN 33 2000-7-717 doporučuji pevné nervy a rozvahu. Člověk se trochu zapotí, než zjistí co a jak!



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Jiří Šebesta 10.08.2006, 10:16

Mobilní buňkou se rozumí např. vozidlo s vlastním pohonem nebo vlečné vozidlo. Transportovate lnou, tedy převoznou buňkou je např. kontejner nebo stavební buňka umístitelná na podvozek./332000-7-717/
Pro všechny zásuvkové vývody, které nejsou napájeny napětími SELV nebo PELV nebo z oddělovacího transformátoru, je nutné použít citlivý proudový chránič (do 30 mA).

Část 7-711 platí pro zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.Podle této normy musí být zásuvkové obvody do 32 A a všechny konečné obvody (kromě obvodů nouzového osvětlení) proudovým chráničem do 30 mA.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.08.2006, 18:37

TO: Šebesta


Právě tato informace, kterou uvádíte je nepřesná. Proudový chránič 30mA je vyžadován pouze pro zásuvky užívané mimo buňku. Pro zásuvky v buňce jsou dané jiné podmínky a tyto zásuvky musí být označené výstražnou tabulkou, že se nesmí používat pro zařízení mimo buňku.


 


Proto jsem uvedl, že se člověk trochu zapotí, než pochopí všechny podrobnosti, uvedené v této normě.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 10.08.2006, 23:36

To Šebesta:
Máte pravdu pouze jste málo pozorně četl text(část 7-717):
..." pro všechny zásuvkové vývody určené k napájení elektrického zařízení užívaného VNĚ buňky,kromě zásuvkových vývodů napájených obvody s ochranou ......"
Plně souhlasím s p.Beláněm o potřebě se plně na tuto normu soustředit.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: František Bernard 13.08.2006, 16:13

Podle mých zkušeností bych do buněk na staveništi předepsal proudové chrániče  s reziduálním proudem do 30 mA. Napojují se z nich běžně prodlužovací přívody pro el. nářadí používané venku. Žádné výstražné tabulky ani školení pracovníků nepomáhají.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.08.2006, 08:49
Osobně bych také osadil chránič 0,03A, na všemocnost výstražných tabulek nevěřím.


Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Jiří Šebesta 14.08.2006, 09:30

To:Beláň,Šlosárek
Pánové,děkuji za opravu,máte plnou pravdu,je třeba číst opravdu pozorně!!!Někdy stačí jedno slovíčko a člověk se na věc dívá úplně jinak!
Nicméně taky moc nevěřím na moc výstražných tabulek a proudový chránič bych určitě použil.Prodluž ovaček se na stavbě najde většinou opravdu hodne:-)



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2006, 06:58

To Šebesta :


Je tu je ještě jeden aspekt, a to lidská "vynalézavost". Pokud totiž začne chránič vypadávat díky některé vadné prodlužovačce, většina dělníků začne v první řadě zkoušet jiné zásuvky, až najdou tu "dobrou". Konec si domyslete sami.



Název: Re: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.08.2006, 09:56

Norma předepisuje proudový chránič na všechny zásuvky, tj. i uvnitř buňky (mimo zvláštní případ použití ochrany místním neuzemněným pospojováním a izolačním okolím - praxi jsem se s touto ochranou neživých částí před NDN zatím nesetkal?),  s tím rozdílem, že pro zásuvky v buňce není předepsaná hodnota vypínacího proudu 30mA.


 


P. S. Přikláním se k názorům, používat na stavbách chrániče 30mA na všechny zásuvky, včetně zásuvek v mobilních buňkách. Varianty možných ochran uvedené v ČSN 33 2000-7-717 jsou dobré snad jen pro výjimečné případy.