Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Redmars 22.03.2010, 00:44



Název: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Redmars 22.03.2010, 00:44
Z likvidace jedné průmyslové haly jsem si přinesl litinový rozvaděč a spínací skříň (obrázky v příloze) . Vše jsem vyčistil od rzi a natřel. Teď by mě zajímalo, jestli trvalé použití takovéhoto litinového rozvaděče odporuje nějaké normě. Je to přeci jen už velmi stará věc! Popřípadě jestli to s klidem mohu dále používat. Pokud jde o gumové těsnění, tak je ve velmi zachovalém stavu. Rozvaděč bych chtěl mít na zahradě.

V té spínací skříni je nový, nikdy nepoužitý 3f vačkový spínač ze zásob, takže kontakty jsou v pořádku a čisté. Spínač bych chtěl používat v dílně.

V obou případech uvažuji pouze pro použití s napětím o 230V.

#117#



Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: František Šohajda 23.03.2010, 18:39
Staré litinové skříně a rozvaděče se používají nadále. Pokud jsou tak jak mají být ,guma,natřeno a pod.
jsou a budou v provozu ještě dlouho...!
Jinak jsou jich v provozu tisíce...



Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.03.2010, 19:34
Ten vypínač nemá krytí  IP44, chybí mu těsnění pod víkem v drážce.  o:-)


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2010, 20:41
Ten vypínač nemá krytí  IP44, chybí mu těsnění pod víkem v drážce.  o:-)

Ano, ale proč by v nějaké dílně musel mít krytí IP44?
Větší problém vidím v absenci vnitřního krytu (okolo jističe a RCD).


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.03.2010, 20:57
Krytí IP44 má na odlitku víka - nemá těsnění tudíž nesplňuje deklarované provedení. To je pak matoucí. Jističe uvnitř to už je bastl - úprava na jiné provedení, upravovač se vlastně stal výrobcem. Ač prvotním výrobcem jsou Krompachy....
To těsnění byl nalepený provaz tuším azbestový...  ;)
 


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Redmars 23.03.2010, 22:18
To těsnění byl nalepený provaz tuším azbestový...  ;)

Přesně tak, jenže kompletně uhnil a rozpadl se. Jinak okolí mot. spouštěče a chrániče opatřím krycí plastovou destičkou.


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Josef Pentoda 23.03.2010, 22:45
 No nejlépe uděláte, když požádáte elektrikáře ze svéko okolí. On si určitě poradí.
Chybička se vloudí, ale kdo nic nedělá nic nezkazí. Hlavně uřízněte tu hadici na vodu u rozvaděče na zahradě. Potom uštípněte zvonkové dráty.  Ptáte se jistě proč?
Voda a elektrika nejdou hohromaty a ten zvonkový drát? Celé je to moc samodomo! Elektrika má specifikum: není cítit, není vidět, ale kope a zabíjí!  Jinak natřené je to hezky.


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.03.2010, 23:19
To YH vedoucí odněkud někam a LYS vedoucí pod litinový rozvaděč ani nezmiňuji. Třeba je to jen foto před přemístěním. ;)


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2010, 23:36
Takto to být nemůže. Musíte zajisti stupeň krytí alespoň IP20 pro ty, místo pojistek osazené jističe. Chce to vhodný krat jako byl ne těch původních pojitkách.


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2010, 07:11
Možná tomu nebudete věřit, ale ty přístroje mají krytí IP20.
PS: Nestálo by za to, si svůj příspěvek před odesláním alespoň jednou přečíst?


Název: Re: Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
Přispěvatel: Jirka Š. 25.03.2010, 11:02
Já myslím, že žádná norma něco podobného nemůže zakázat (abych se vrátil k původní otázce). Nicméně nový rozvaděč vyrobený z toho starého by rozhodně měl odpovídat všem platným normám. Přičemž si myslím, že to, co tu prezentujete, už je za hranicí běžné rekonstrukce rozvaděče.