Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Milan Krsak 21.03.2010, 22:47



Název: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Milan Krsak 21.03.2010, 22:47
Mam rovnu strechu z pozinkovaneho plechu hrubka plechu 1mm, nad strechu je vyvedene kovove potrubie (t.j. je spojenie potrubia s kovovou strechou).

Ako riesit v takomto pripade bleskozvod ?
Ako nezaviest bleskovy prud cez potrubie do objektu, pripadne ak tak ako to najucinesie eliminovat, pripadne vyriesit ako vnutornu ochranu.?

#uft#


Název: Re: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.03.2010, 00:33
Nějaký obrázek, náčrtek, foto by nebylo?

Takto lze odpovědět jen v obecné rovině:
Vyměnit potrubí za nekovové / chránit oddáleným hromosvodem / spojovat, spojovat, spojovat, zemnit a zase spojovat.


Název: Re: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.03.2010, 08:53
Trochu rozšířím stručnou, ale správnou odpověď kolegy Fuka:
Pokud potrubí obsahuje výbušné plyny, rozhodně nemůže být použito jako náhodný jímač, pokud je jeho tloušťka v případě oceli menší než 4 mm.
Bleskový proud si díky kovové střeše do objektu nejspíše zavést musíte a musíte ho vyrovnat.
Alternativou by bylo vytvoření oddáleného hromosvodu, třeba za pomoci vodičů HVI. Tady je jedna z prvních aplikací ZDE (http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-22.9107443737/view?searchterm=HVI)


Název: Re: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Milan Krsak 22.03.2010, 20:13
pre upresnenie : VZT potrubie navypusta vybusne plyny.

Samozrejme spajat, spajat a spajat je obecne zname, v uvedenom pripade vsak spojit bleskozvod s VZT by bolo urcite kontraprodukti vne. Zavlecenie bleskoveho prudu do objektu.

Mne osobne sa crtaju iba dve rozumne riesenia :

1)
--  nakolko je strecha nevyhovujuca vzhladom k prepaleniu plechu - na streche by som zriadil neizolovanu (alebo izolovanu? ) mrezovu zachytavaciu sustavu, oka podla danej LPS.
-- k VZT by som pridal "oddialeny" bleskozvod s dodrzanou vzdialenostou "S"
   samozrejme ze za uplne oddialeny sa neda povazovat, nakolko VZT bude vodivo prepojene so strechou, ale uvedenym sposobom by som zabezpecil, priamy uder do bleskozvodu a nie do VZT, tym padom minimalny bleskovy prud zavleceny do objektu.

-- tu mam vsak najvacsi problem v ktorom by som potreboval poradit, ako vytvorit v objekte ekvipotenciona lne pospojovanie proti blesku (vyrovnanie potencialu),  nejedna sa mi len o ochranne pospojovanie ktore sluzi na ochranu pred nebezpecnym dotykom.

T.J. VZT potrubie pred vystupom z objektu (pod stropom) pripojim na ekvipotencialn u pripojnicu ktora je pripojena na hlavnu ekvipotencialn u pripojnicu v suterene a ta na zem.

PREPOJENIE VZT S EKVIPOTENCIONA LNOU PRIPOJNICOU SPRAVIM NAPRIAMO ? ALEBO POMOCOU ISKRIŠTA, SPD 1 ? AK ANO VIETE MI PORADIT TYP ? STACI UVEDENE SPRAVIT IBA V MIESTNOSTI POD STROPOM ALEBO NA KAZDOM PODLAZI KADIAL PRECHADZA VZT ?


2) druhe riesenie je samozrejme mozne, pomocou HVI alebo HVI Light. Co by bolo urcite neporovnatelne nakladnejsie.



Název: Re: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.03.2010, 21:02
...v uvedenom pripade vsak spojit bleskozvod s VZT by bolo urcite kontraprodukti vne. Zavlecenie bleskoveho prudu do objektu.

100% souhlas, je lepší se tomu vyhnout, pokud to jen trochu jde. Rozvádět bleskové napětí po objektu VZT potrubím není dobrá myšlenka.

1) nahradit okolí vývodu VZT jiným materiálem střešního pláště tak, aby byla dodržena bezpečná izolační vzdálenost. Vývod chránit oddáleným jímačem, spojeným s mřížovou jímací soustavou na střeše.

2) vývod VZT předělat na plastový

3) u prostupu stěnou přerušit potrubí VZT izolačním mezikusem o délce odpovídající bezpečné izolační vzdálenosti, kovový pahýl u střechy spojit s mřížovou jímací soustavou a doplnit pomocným jímačem

A propos, mezi plechovou krytinou a vedením VZT pod stropem je dostatečná izolační vzdálenost? Pokud ne, tak to bychom museli zpátky na stromy, všechno jinak.

4) izolovaná, oddálená jímací soustava chránící celou střechu včetně vývodu VZT

Mně osobně přijde pořadí podle jednoduchosti a láce 3, 2, 1, 4.


Název: Re: Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
Přispěvatel: Milan Krsak 19.05.2010, 18:18
este pre poznamka pre pana Hajeka, kupil som si vase DVD a hned na zaciatku sa moj problem objasnil ako by som to riesil do buducnosti, pomocou takzvanych distancnych izolovanych tyci.