Přispěvatel: Radek Š. 10.03.2010, 09:16
Nevěděl by někdo, čím to že už delší dobu se nám stává že vyhazuje hlavní jistič venku u elektroměru.
Jedná se o novostavbu tudíž rozvody jsou dělné nově.
Máme dvojtarif (na ohřev vody)
Hlavní jistič je 3x25A potom v domu je rozvodnice s proudovým chráničem (3x25A) a samozřejmě dalšími jističi.
Jedná se o to že při různých zátěžích a bez ohledu na to jestli běží nízký tarif nebo ne se nám stává že jsme najednou bez napětí.
Doma chránič ani žádný jistič vyhozený není, ale za to venku je to vypadlé.
Třeba zrovna dneska v noci to vypadlo.
Běžela jen lednice a zřejmě bojler na ohřev TUV (blokovaní stykačem).
Chci se zeptat jestli mám hledat závadu v domě nebo mezi vedením od hlavního rozvaděče k tomu domovnímu.
Byl se na to už podívat soused elektrikář kontroloval domovní rozvodnici a zkoušel dotahovat všechny přívody a zjistil že je vše v pořádku.
Zajímá mě jestli by to nemohl třeba dělat špatně dotažený kabel venku v rozvaděči nebo u elektroměru (třeba u jedné fáze) tzn. Jestli mám volat rovnou ČEZ aby to jeli zkontrolovat (poněvadž plombu tedy porušovat nebudu pokutu platit nechci) nebo mám popřípadě ještě něco zkontrolovat doma?
Jde mi o to, abych zbytečně neprudil, aby neměli zbytečný výjezd.



#117#



Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Radek Červený 10.03.2010, 10:17
Nějak se mi nadaří ve Vaší otázce zorientovat.
Vypadne vám hlavní jistič a běží jen lednice a bojler? Nevypadl vám náhodou proudový chránič v podružném rozvaděči?
Doporučuji vám se obrátit na revizního technika, který provede periodickou revizi včetně měření. Solidní revizní technik si jistě vyřídí i povolení odplombování. Na základě zjištěných výsledků se dá posunout dál, bez toho to bude diskuze o ničem na téma , ,mohlo by,, .
To že se jedná o novostavbu ještě nic neznamená, takový skříplý kabel špatně uložený v zemi, ten umí nadělat starostí.....  :)


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Václav 3 10.03.2010, 10:44
Zavolejte rev. technika, který přeměří izolační stav kabelu mezi elměrným rozvaděčem a domovní rozvodnicí, protože tam je ve Vašem případě nejspíš problém, jak již napsal kol. Červený. Pokud je použit kvalitní elměrný rozvaděč, nebude třeba ani odstranit plomby, odpojení se provede na řadových svorkách na výstupu z rozvaděče. Věřte, že tento způsob hledání závady je nejrychlejší a tudíž také nejlevnější.


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Radek Š. 10.03.2010, 11:05
 Jinak upresnim tou lednici a bojlerem jsem myslel ze to bylo vse co v tu chvili bezelo (než to vypadlo) takze o pretizeni se nemohlo jednat spatne jsem se vyjadril omlouvam se. Sezenu Revizaka at to proveri. Hezky den.


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Kamil Táborský 10.03.2010, 17:31
A kde máte ten hlavní jistič s elektroměrem umístěn? Nemůže to být tím,že si někdo dělá legraci a ten jistič vám schválně vypíná?  ::)   ;)

V každém případě dejte vědět,jsem zvědavý jak to dopadne  :)


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Radek Kroutil 10.03.2010, 22:36
Jenom dotaz: čim topíte?


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Radek Š. 11.03.2010, 18:57
Topime teplovodnim kotlem na tuha paliva. Jinak vcera jsem mrknul do bytove rozvodnice a zjistil jsem ze na fazi L1 jede bojler lednice a spousta dalsiho. (chybne roozfazovano takze L1 je pretezovana) Zkusmo jsem prepojil bojler na L2 a dalsi vetev na ktere byla elektricka trouba (ktera taky dost basti) jsem prepojil na L3 zatim od vcerejska zadny vypadek tak pockam kdyz se to uklidni tak nikoho volat nebudu :-) Pokud to bude pretrvavat zavolam dle rady revizniho technika na prezkouseni kabelu mezi elmernym rozvadecem venku a byt. rozvodnici.


Název: Re: Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.03.2010, 21:27
Jak nad tím přemýšlím, jak přemýšlím, napadá mě jediná odpověď. Jestli vaše řešení nezafunguje, máte to rozbitý.
Mimochodem, kdo vám to dělal? Rád bych si ho dal do black listu.