Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Tesař 02.03.2010, 18:42



Název: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
Přispěvatel: Pavel Tesař 02.03.2010, 18:42
Nad FVE na střeše je zbudován oddálený hromosvod a dodavatel požaduje dodatečné  pospojování nosné konstrukce FVE panelů  na nejbližší PE svorkovnici. Je to správné?

#uft#


Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.03.2010, 20:29
...pospojování nosné konstrukce FVE panelů  na nejbližší PE svorkovnici. Je to správně?

Ne tak docela. Pro to pospojení platí ještě další podmínky - viz ČSN EN 62305-3.
Zjednodušeně
- co nejkratší a nejpřímější cestou, průřezem Cu 16 mm2 (dalo by se za určitých okolností použít i průřez menší, ale nedoporučoval bych to - úspora je s ohledem na cenu FVE pofidérní)
- ta "nejbližší" PE svorkovnice musí být spojena s EPS HOP (nebo se zemničem) průřezem Cu min. 16 mm2


Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
Přispěvatel: Jan Hájek 02.03.2010, 20:58
Pokud by konstrukce v ochranném prostoru jímací soustavy byla , ,ve vzduchu,,  bylo by to hlavně nebezpečné, pokud by se na konstrukci dostalo nějaké napětí.
Nelze také podceňovat možnost indukce při spínacích jevech či blízkém úderu blesku, ale i statické nabíjení způsobené prachem v proudícím vzduchu. Toto vše by mohlo vést k poškození panelů, jejichž odolnost není rozhodně vysoká.
Vše o FV a blesku s přepětím, naleznete zde: http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve


Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.03.2010, 22:45
Dobré pospojení rámů je důležité i pro správnou funkci detekce poruchy izolačního stavu. Spojení nosným profilem nestačí, elox moc nevodí. Rámy mají kostřící bod, který bych pospojoval nějakou šestkou a svedl to na PE  šestnáctkou. Neplatí pro thin-film panely.