Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jaraka 02.03.2010, 19:00



Název: Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
Přispěvatel: Jaraka 02.03.2010, 19:00
Po sepnutí HDO se objeví napětí na cívkách stykačů od bojleru a el. topení.
Courá se tam kolem 70V . Zkusil jsem změnit sled fází tak, aby ovládání
bojleru a el. kotle bylo na shodné fázi, ale nic. Co s tím?

#uft#


Název: Re: Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.03.2010, 19:55
Co s tím?

V prvé řadě napsat, co to znamená "courá se tam kolem 70 V".

Jaké je napětí na horním konci cívky stykače proti PE?
Jaké je napětí na dolním konci cívky stykače proti PE?
Jaké je napětí mezi horním a dolním koncem cívky stykače?

a to v době VT, a v době NT.
Stykač spíná nebo ne?
A čím jste to měřil?


Název: Re: Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.03.2010, 00:01
Po  sepnutí HDO se přece musí objevit napětí na cívce, aby sepnul stykač. Jinak, ale stykač se z HDO spíná N vodičem a fázový vodič  je připojen na cívku stále. Jestli vám není spíše divné, že naměříte fázi na N vodiči u HDO. To je proto, že HDO má rozpojené kontakty, když není sepnuto a přes cívku stykače pokračuje fáze až přijímači HDO.