Název: Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi? Přispěvatel: František Jetel 12.07.2006, 01:16 <p>Zakoupil jsem si v akci rozvaděč od firmy Hager, který je již vybaven jističi a proudovým chráničm. Proudový chránič se použije na koupelnu,ale v mém případě je zde vložen třífázový. Na koupelnu je potřeba jedna fáze. Co se zbylými dvěma vývody? Nezapojit, nebo naopak proudový chránič zapojit na všechny zásuvky v bytě? Odporuje to nějakým normám? :zz:</p>
Název: Re: Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.07.2006, 07:17 Pokud chcete proudovým chráničem chránit jen zásuvku v koupelně, bude přes proudový chránič zapojen jen vodič L a N příslušné zásuvky. Další póly zůstanou nevyužité. Chránit celý byt není špatný nápad, ale tady pozor: Název: Re: Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi? Přispěvatel: Petr Doležal 12.07.2006, 07:23 Nepíšete jakou máte proudovou soustavu. Tak jen pro upřesnění, při zapojení všech pólů chrániče v "jednofázovém bytě" pro 3 vývody jsou tři úskalí: 1. Zkontrolovat zapojení testovacího obvodu, mělo by to být L-N 2. součet vracejících se proudů přes N by mohl být větší než jmenovitý proud chrániče např. při In=25A, 16+10+3 = 29 A 3. když se chránič vypne poruchou, budete muset hledat, který obvod to způsobil, není to však až zas takový problém (postupné vypínání a zapínání jističů) Ať se vám na to někdo mrkne. Název: Re: Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi? Přispěvatel: František Jetel 12.07.2006, 12:50 Jedná se o třífázovou soustavu, kde PE a N je již odděleno a do každé místnosti vedu jinou fázi. Rozvaděč není zapojený, pouze jsou do něho jako bonus vloženy jističe,proudová ochrana a propojovací lišta na jističe. Proudovou ochranu plánuji dát před zásuvkové jističe a na jističe poté napojit jednotlivé místnosti. Světelné okruhy chci dát bez proudového chrániče. |