Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Nováček 22.06.2006, 12:50



Název: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Martin Nováček 22.06.2006, 12:50
Potřebuji si do sklepa "natáhnout" nový zásuvkový okruh 230V-15A. Je to stará bytovka a byt není v našem vlastnictví. Chěl bych kabel vést kabelovou stoupačkou a jediné co vím je, že musí být samozhášecí. Prosím poraďte, jestli víte ještě o nějakých podmínkách. Např. bude stačit průřez 1,5mm na 20m délky?


Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.06.2006, 14:06

Chcete to mít odborně? Tak by to měl odborník posoudit na místě.
Jištění 15A pro kabel 1,5Cu je na hranici, pro volně uložený kabel nevyhoví, mělo by být jištění 1OA nebo kabel s průřezem 2,5mm.
Délka není takový problém. Problém je s prostorem. Jaký je to prostor z hlediska přístupu, jak by to bylo v případě, že by bylo třeba přívod vypnout a vy nebudete doma.
A kapitola sama pro sebe je určení prostředí a z toho vyplývající požadavek na provedení zásuvky, použití chrániče, ochranné pospojování,...
Tohle se ale nedá na dálku úplně přesně a zodpovědně popsat.



Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: 23.06.2006, 23:39

Nechci vám do toho moc kecat, čistě prakticky je 1.5mm2 a 10A jištění nejlevnější, i jištění 13A by se dalo použít, ale hlavně se ptám: Stojí za to vyrábět si doma takové nestandardní zásuvkové obvody?



Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Pavel Špok 24.06.2006, 11:11

Nejste majitelem domu ani bytu,jak uvádíte.Bez souhlasu majitele nejste oprávněn takovou akci provádět.Pokud vám náhodou majitel souhlas dá ,jistě bude požadovat provedení odbornou firmou,včetně revize.takže vaše diskuse se mi zdá bezpředmětná.



Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Ondřej Kaller 25.06.2006, 11:44

Při vší úctě k pánům kolegům musíte uznat, že jste tazateli moc nepomohli. Co se týče souhlasu majitele, já razím zásadu kdo se moc ptá ho..uby má.

Proto panu Nováčkovi doporočuji v zásadě 2 možnosti:
   a)pokud již máte zakoupený například CYKY 3Cx1,5
     jistěte jej 10A jističem
   b)pokud nechcete (nemůžete) instalovat nový
     jistič použijte CYKY 3Cx2,5

Zásuvkové vývody je možno udělat běžné.
(Samozřejmě nesmí být sklep extrémně vlhký-což v bytovkách nebývá a vývody neinstalovat na dřevo)



Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 25.06.2006, 17:39

To: Kaller
Dobrá rada nad zlato.
To: Nováček
Na rozvaděč společné spotřeby dejte cedulku
" Pozor v případě manipulace, nebo požáru je nutno vypnout Dukovany včetně Temelína, neboť elektrické zařízení sklepa je napájené z více zdrojů".
Doufám, že vám na to revizní technik při první pravidelné revizi příjde.



Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Martin Nováček 26.06.2006, 06:07
10A mi jistě postačí. Budu tam muset mít zvlášť Fíčko? Je tam jedno společné pro celou bytovku. Sklep vlhký není. Zapojení mi bude provádět známý který je elektrikář a revizáka mi zařídí on. - doufám. :)
 P.S.: na Dukovanech pracuji, tak si je vypnu sám :cool:</p>


Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 11:09
Jestli tam budete muset mit ficko zalezi na vas, vasem revizakovi a/nebo majiteli nemovitosti :-)


Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.06.2016, 11:39
P.S.: na Dukovanech pracuji, tak si je vypnu sám :cool:</p>

Slyšel jsem, že to jde celkem snadno. Stačí omylem drknout do stoptlačítka na marácký skříni. Nebyl jste to vy?  ::)


Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.06.2016, 12:12
Potřebuji si do sklepa "natáhnout" nový zásuvkový okruh 230V-15A. Je to stará bytovka a byt není v našem vlastnictví. Chěl bych kabel vést kabelovou stoupačkou a jediné co vím je, že musí být samozhášecí. Prosím poraďte, jestli víte ještě o nějakých podmínkách. Např. bude stačit průřez 1,5mm na 20m délky?
Samozhášecí a nečmoudivý což cykyna není.
Revizák pak jistě použije tuto diskuzi coby projektovou dokumentaci (dance)


Název: Re: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2016, 14:31
...
Revizák pak jistě použije tuto diskuzi coby projektovou dokumentaci (dance)
A "hasič" bude radostí poskakovat až zjistí, že do prostoru,který jde někde vypnout, je ještě jiný přívod  >:(
Můžeme argumentovat tím, že hasič si může vypnout celý objekt.
Někdy je to problém, když je tam v provozu cokoliv, co by mělo zůstat alespoň po omezenou dobu funkční kvůli evakuaci objektu.
Bez seriozní dokumentace a řádného schválení to není dobré řešení "nějak si to udělat aby to fungovalo"