Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Oliver Mička 18.02.2010, 11:02



Název: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.02.2010, 11:02
Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Zásuvky su vedené káblami CYKY-J 3x2,5 a istené ističmi B16/1.
Zásuvky od Tesla stropkov su v poriadku ale zásuvky od Merlin Gerin pohorely pritom su konštruované do 16A/250V.

#116#


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Jan Alin 18.02.2010, 20:09
Chtělo by to fotku aby bylo jasné co vlastně vyhořelo.


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.02.2010, 20:21
Keď sa tam dostanem pofotím čo konkrétne u tíchto zásuviek pohorelo..


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Václav Pešek 18.02.2010, 20:24
koukal jsem na stropkovské zásuvky  - dělají šikovnou pootočenou dvodjzásuvku, jen mne trochu zarazilo dimenzování na 10A - pokud to není překlep - na druhou stranu, když se to adekvátně odjistí o nic nejde (pokud z nějakého důvodu nebudu připojovat přístroje nad +-2000w...

ale hoří vám vlastně ty druhé - jak to hoří? jako že jsou vyhřáté a tečou, nebo jiskří?  jsou správně namontované? 

napište co se jima stalo, a fotku pošlete, jak chtělo kolegové


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Našeptávač 18.02.2010, 21:14
Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie.? Zásuvky su vedené káblami CYKY-J 3x2,5 a istené ističmi B16/1. Zásuvky od Tesla stropkov su v poriadku ale zásuvky od Merlin Gerin pohorely pritom su konštruované do 16A/250V.

#116#

Zavolejte do Strašic u Rokycan, tam to řešili na podzim  ;)


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2010, 07:35
Nemají tam syna okolo deseti, dvanácti let? Ve Strašicích to vyřešilo pár facek.


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Václav 3 19.02.2010, 08:49
Nejsou náhodou ty zásuvky nějaká podezřelá provenience. Já se nedávno setkal se zásuvkami zdánlivě Rakouskými, ve skutečnosti byly z Polska a tloušťka kontaktních ploch byla na úrovni plíšku z konzervy, při dotažení se šroubky strhávaly, takže jsem je zase demontoval a majitele poslal vrátit


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Radek Červený 19.02.2010, 10:06
Jak psali kolegové, pomohla by fotka či typ zásuvky.
Jinak zásuvky od Merlin Gerin ( řada Unica od spol. Schneider Electric ) montujeme docela masově, a až na pár strhaných šroubů na svorce, které se projeví hned při montáži a jednoho termostatu na podlahové topení, co umřel po roce, jsme doposud na tyto výrobky neměli reklamace. Reklamace jsou navíc u této společnosti řešeny na velmi vysoké úrovni, mnohé firmy by se mohli učit. Nejstarší jsou v provozu více jak 5 let, osazené v kychyních, kde jsou poměrně vysoké odběry.
Jediné, co mě napadá, je způsob připojení vodičů. Zásuvky Tesla Stropkov je okopnuté ABB, co vodič, to svorka. Zásuvky v Unice mají jednu svorku na dva vodiče, do které se vsunou, jeden zleva, druhý zprava, a svorka se dotáhne. Možná bych hledal, zda není chyba v připojení vodičů do svorky. Zvyk je železná košile a ne každému toto provedení svorky nemusí sednout.


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Petr Krištof 19.02.2010, 10:45
A v jakém stavu jsou zástrčky přístrojů zmíněných zásuvek?


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Oliver Mička 20.02.2010, 23:07
  tak dneska som sa tam zastavil a zítal som doslova.. No začnem poporiadku skutočne boli vyhorené 3 zásuvky a to (chodba, kuchyňa, det.izba) tak som ich rozobral a hned som zistil že na 1(det.izba) je spálený len vonkajší obal (tj vnútrajšok ako nový) takže som usúdil že deti sa hrali asi (reklamácia neúspešná >:( ) a jedna v kuchyni bola spálená komplet aj vedenie bolo chytené to som pátral no nakoniec som zistil niečo neuveriteľné v RD rozvádzači bol na tento okruh "vymenený!" istič za povodný PR61 B16 od SEZ  za XBS C20/1 (výmena bola hneď vidno pretože všetky ističe su rady PR alebo RI od SEZ z páčkou hore a tento ma páčku dole) ked som sa pýtal vraj sa tam nikto okrem mna nehrabal  >:( (čo je blbost lebo správa od RT co mam aj ja uvádza na tej pozícií istič RI61 B16  (norm)) a 3 (obývačka) spálená, ale priznali sa dvomi ohrievačmi cez predlžovačky do garáže  2x2000W z kotrých jeden vraj išiel len na 3/4 výkonu lebo na plno vyhodlo istič .. Tak neviem čo si ma  o tomto mysliet.  :-\


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Václav Pešek 21.02.2010, 01:53
co dodat, lidská blbost nezná mezí.


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Václav 3 21.02.2010, 09:21
Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Radek Červený 21.02.2010, 11:20
Alespoň že se záhada vysvětlila i bez účasti TV Nova  ;D ( nic ve zlém, je to jen narážka na Strašice )


Název: Re: Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.02.2010, 11:44
Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...

Tak to mi přesně mluvíte z duše.
Taky jsem jel opravit zásuvku, ve které prý podle majitelky nejde topení a skončilo to nakonec rekonstukcí rozvodů v celém patře domu. :D ;D