Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Rostislav Slaný 16.02.2010, 22:32



Název: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 16.02.2010, 22:32
V domě je instalovaný starý boiler a nový boiler, oba jdou přes stykač ovládaný sazbovým spínačem.
Starý boiler funguje pořád, nový se zapíná jen občas, protože se v podkroví ještě stále nebydlí.
Pokud zapneme nový boiler, tak funguje správně, protože přes noc je 6 hodin sepnut sazbový spínač, ale jakmile sazbový spínač po 6 hodinách chodu boileru rozepne, tak vypadne proudový chránič.
Poradíte mi, co s tím?

#uft#


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Jindra2 17.02.2010, 12:49
Nemá náhodou každý bojler svůj stykač a každé patro jinou fázi? Kde je proudový chránič?
Jindra


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: XL 17.02.2010, 13:43
Dotaz je poněkud nějasný.
Není náhodou přívod (fáze) do cívky stykače za chráničem a druhý pól před chráničem?
Upřesněte zapojení....


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 17.02.2010, 16:50
Jak píší kolegové, je třeba víc informací, nejlépe schéma. Jinak bojler jako jedna z mála věcí mám vyjimku a pokud je připojen napřímo na proudovém chrániči být nemusí, právě z důvodu, že se stářím se zvyšuje jeho unikající proud, který pak vypíná FI.Osobně to řeším takzvaným chráničojistič em extra pro bojler odpíná L i N, čímž odpadá složité hledání poruchy proč vypadá FI


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 17.02.2010, 21:00
tady sem spáchal nějaký nákres


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 17.02.2010, 21:17
Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.02.2010, 21:29
tady sem spáchal nějaký nákres

Spíše než v silovém obvodu, bych hledal závadu v ovládacím obvodu. Tedy jak psali kolegové. Jak máte zapojeno ovládání stykačů/relátek pro boilery. Zde bude na 99% zakopaný pes.

Nejčastější závady již popsali kolegové přede mnou. Projděte si důkladně zapojení. Očekával bych rozdílné fáze na cívkách stykačů. Nejlepším řešením bývá zpravidla spínání sazby použít na jedno relé, které má vícero spínacích kontaktů. Potom každý kontakt využít pro jeden spotřebič. Tím se vyhnete okamžiku, kdy se navzájem ovlivňují jednotlivé stykače, nebo relátka. Zpravidla to oddělení stykačů, řeší 90% závad.


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 17.02.2010, 23:13
Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?

Vypínají ho jističem v rozvaděči


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Rostislav Slaný 17.02.2010, 23:14
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Václav 3 18.02.2010, 07:11
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.

Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.02.2010, 07:33
Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.

Také jsem se stím setkal, a to i docela nedávno. Ale to vypadávalo náhodně, během tarifu NT a ne při vypnutí tarifu. V momeňtě vysoké teploty vody boileru.
Jsem si neuvědomil to ovládání boilerů jedním stykačem  :-[  dle obrázku

Teď to pro mě začíná být také záhadou.


Název: Re: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.02.2010, 07:49
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.

Zapojení bude správné, jinak by chránič vypínal hned při sepnutí stykače. Napadá mě jediné: nějaké zhoupnutí sítě při odpojení obou boilerů najednou (cca 4kW?). Nebydlíte někde na okraji vesnice, na konci starého vrchního vedení?

Zkuste nechat nabíjet naopak nový boiler a ten starý vypněte.