Název: Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
Přispěvatel: Pavel Beran 02.06.2006, 17:32
Buduji keramickou dílnu a potřebuji přivést 400V k peci, která bude mít odběr 16kW.

Jak silný cyky kabel použít?


Název: Re: Jaký použít průřez po přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 02.06.2006, 22:47

Jmenovitý proud pece je zhruba 23A - jištění bude 25A - potřebný kabel CYKY 5Cx4. Z toho, že budujete keramickou dílnu, předpokládám, že nejste z oboru elektro. Bylo by nejlepší, aby jste se domluvil v místě, kde tu dílnu budujete, s někým, kdo vám vše zajistí  - tedy projekt, vlastní instalaci i výchozí revizní zprávu. Nevím, zda budete provádět kolaudaci, potom by projekt i výchozí revize byly potřebné.



Název: Re: Jaký použít průřez po přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.06.2006, 22:53

Neodpustím si rýpanec - jestli potřebujete přivést 380V, tak tolik už asi neseženete.
Čo bolo, to bolo, terazky máme iba 400.



Název: Re: Jaký použít průřez po přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2006, 01:16

Ještě by bylo vhodné posoudit dimenzi a typ kabelu podle dalších vlivů - délka kabelu (úbytky napětí),  způsob uložení, působení vnějších vlivů (např. teplota okolí)...


Toto vše by měl řešit projekt, stanovení průřezu vodičů je věcí projektanta. Pokud tedy nějaký projekt vůbec bude


Osobně by se mi pro dané použití více líbil kabel CYKY 5Cx 6.



Název: Re: Jaký použít průřez po přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2006, 01:28

To Novák :


Velikost napětí v síti se změnila hlavně papírově, méně už fyzikálně.


220 a 380V jsou natolik zažité termíny, že se s tím určitě budeme i nadále setkávat.