Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Špaček František 15.02.2010, 10:24



Název: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Špaček František 15.02.2010, 10:24
Chci udělat samostatný přívod pro automatickou pračku  o max. příkonu  1,5 kW.
Jaký zvolit průřez vodičů a velikost jističe?

#117#



Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Kamil Táborský 16.02.2010, 16:50
Pro automatickou pračku se volí samostatný obvod s jističem 16A a průřezem vodičů 2,5mm2
Dále je nutno napojit tuto zásuvku přes proudový chránič!


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.02.2010, 19:29
Do kupelňe treba tahať samostatný prívod pre zásuvku na práčku káblom CYKY-J 3x2,5 istený ističo-chráničom 1N/16/B/003 ,inak podla nového by sa malo všetko v kupelňe istit chráničmi tj aj osvetlenie. Ja som riešil kupeľku jedným chráničom 1N/25/003 a za ním ističe pre zásuvku práčka B/16 a svetlo B/10


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.02.2010, 20:03
Jak říkají kolegové 3Cx2,5mm2 CYKY ,jistič 16B/1 a hlavně chránič.

Nenechte se uspat menším příkonem Vaší pračky. Za 3-8let koupíte novou a pak by mohl nastat problém. Na ochraně šetřit je také nesmysl, především v nebezpečném prostoru koupelny.
Hlavně to nechte udělat odborníka, ať předejdete pozdějším problémům!!


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Stanislav Vrtiška 16.02.2010, 22:54
Jen malé doplnění:
Při délce vedení nad 26 m je pro zásuvku na pračku doporučen vzhledem k úbytku napětí kabel CU 3x4 mm. (ČSN 33 2130 ed. 2 tab. 7.) Totéž platí pro přívod pro myčku a sušičku.


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: J. B. 16.02.2010, 23:18
Rád bych nadhodil doplňující dotaz, myslím že je to k tématu (pokud už se na to někdy někdo ptal, tak mě prosím případně usměrněte):

Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky),  nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Lukáš Malík 17.02.2010, 00:54
Do koupelny pro pračku (a vše ostatní, pokud je možné) CYKY 3Cx2,5 (3x1,5mm pro světla),  jistič 16A/B (10A/B pro světla) a chránič 30mA pro mě platí bez debat.


Název: Re: Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
Přispěvatel: Valter Mayer 17.02.2010, 06:48
Normy předepisují, ve které koupelnové zóně může být pračka. Posuzuje se to podle polohy spotřebiče (pračky),  nebo podle polohy zásuvky, do něhož je pračka zapojena?
Áno, aj.
Ak nemá krytie IP 44 platí umiestnenie v zóne pre spotrebič aj zásuvku.