Název: Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
Přispěvatel: Pavel Jára 12.05.2006, 13:20
Používám CO2-svářečku.
Připojení na 400V.
Zapojeny pouze 2.fáze. L1/černý,L2/L3/ hnědý.
Ochranný vodič/žluto-zelený/ je spojen s modrým vodič /N/ dohromady.
Svářečka v Západočeském kraji funguje bez problémů.
Zapůjčil jsem ji kamarádovi do Uničova/Olomouce/.
Tam nefunguje?
Může tam být jiné provedení 3.fázové sítě?
Vždyť by to mělo být vše stejné v celé ČR?


Název: Re: Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.05.2006, 13:27

Kde je spojen žlutozelený a modrý vodič? Ve svářečce? Kamarád má na rozdíl od vás zřejmě na 3f zásuvku instalován proudový chránič, který díky tomu SPRÁVNĚ vypíná. Je třeba vést samostatně N i PE vodič, pak by to mělo být bez problémů - když nebudou jiné chyby v zapojení, kterých může být bezpočet, proto uveďte více informací.



Název: Re: Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2006, 10:57

Více informací? Myslím si, že byste měl poradit kamarádovi, aby si spíš zavolal elektrikáře a ten mu to určitě rozeběhne! :zz:



Název: Re: Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.05.2006, 13:16

Tak nějak předpokládám, že to panu Járovi dojde i na základě mé odpovědi, které předpokládám ne zas až tak do detailu porozumí a při případném vlastním neodborném řešení se vyskytnou problémy, které jej zřejmě ke hledání elektrikáře stejně dotlačí.



Název: Re: Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.05.2006, 10:20

Uvedená svářečka musí být připojená  pětikolíkovou vidlicí do pětikolíkové zásuvky.


Pak určitě nebude nikomu nic vyhazovat.


Modrý a zeleno/žlutý vodič nesmí být spojené. Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE, bez ohledu na to, že může být do zásuvky připojen vodič PEN. Pokud je zásuvka 400V připojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.


Pro lepší pochopení, proč je to špatně - je to jako byl ze zásuvky 230V připojen spotřebič z kontaktu  pro fázi a z ochranného kolíku.


Před nějakým časem zde proběhla diskuze, jestli je nutné používat pětikolíkové zásuvky. Uvedená svářečka vám na toto dává odpověď.


Zabývám se kromě jiné i montážemi, pokud např. v RD majitel požaduje čtyřkolíkovou zásuvku, protože má všechny spotřebiče osazené čtyřkolíkovými vidlicemi, bez nějakého dlouhého přemýšlení mu požadovanou zásuvku namontuji. Přívodní kabel ovšem vždy použiji pětižilový, tak aby bylo možné později bez problémů zásuvku vyměnit.