Název: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Beginner 31.01.2010, 12:00 Hlavní jistič u elektroměru je 3x25A, z něj vede 5x6 do domovního rozvaděče.
V objektu je největším spotřebičem sporák a bojler. Potřeboval bych připojit elektrokotel cca 12kW. Čím ho jistit a jaký minimální průřez mají mít vodiče? Vzdálenost je asi 7m. Kde by se daly tyto informace vyčíst? #105# Po vyčištění a optickém rozčlenění se autor nakonec ptá: Kde by se daly tyto informace vyčíst? Tomu byla upravena původní otázka "jaký jistič a vodiče pro elektrokotel" (wall) (wall) (wall) Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Radek Červený 31.01.2010, 21:00 Vyčíst se dají tyto informace zpravidla v návodu ke kotli od výrobce, nebo elektroprojekt u.
Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 S ppředjištěním 20A/B. Nezapomeňte na kabel na signál HDO,hlavní ochranné pospojování, popř. pro řízení regulace, pokud nebude přímo u kotle. Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Lukáš Malík 31.01.2010, 22:47 Nepíšete ani, jaký je to otel ani typ.
Vše byste měl vyčíst v návodu/manuálu ke kotli, kde tyto věci bývají zpravidla uvedeny (norm) Vše další viz. kolega Červený. Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.01.2010, 23:34 Jinak na 12 kW by jste měl bez problému vystačit s kabelem CYKY 5Jx4 s předjištěním 20A/B. S předjištěním 3x20A/B by se snesl i kabel CYKY 5Jx2,5. Pak ale počítejte s roční spotřebou o cca 20 kWh vyšší z důvodu větších ztrát na vedení (uvažuji topnou sezónu v objektu s tepelnou ztrátou 12 kW).Ovšem např. Protherm u kotle Rejnok 12 kW předepisuje jištění 25A. Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.01.2010, 23:45 Souhlasím s kolegou Červeným, kabel CYKY 5Cx 4 a jistič 3x 20A (char. B) by měl být pro tyto případy dostatečný.
Je také otázkou, jak si bude elektrokotel 12 kW rozumět s hlavním jističem před elektroměrem (3x 25A). Při plném provozu bude elektrokotel odebírat cca 17 - 18A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ... V tomto případě je celkem vhodné navýšit hlavní jistič před elektroměrem na 3x 32A. Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Jan Franěk 01.02.2010, 06:46 Souhlasím s kolegou Červeným, kabel CYKY 5Cx 4 a jistič 3x 20A (char. B) by měl být pro tyto případy dostatečný. Je také otázkou, jak si bude elektrokotel 12 kW rozumět s hlavním jističem před elektroměrem (3x 25A). Při plném provozu bude elektrokotel odebírat cca 17 - 18A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ... V tomto případě je celkem vhodné navýšit hlavní jistič před elektroměrem na 3x 32A. S Radkem také souhlasím. Navýšení hlavního jističe zpravidla nebývá nutné. Podle zkušeností, je to největší možná velikost elektrokotle, kde postačí 25A hlavního jističe. U běžných domácností, ať už bytů nebo RD, je to sice "těsně", ale vychází to. Situace se ovšem mění v případě plně elektrizované domácnosti (tím myslím hlavně sporák a varné nebo indukční desky), tam pak není o čem diskutovat Jistič 32A pře elektoměrem je nutností. PS: Vařím na plynu a přitápím 12kW kotlem. Hlavní jistič 25A cca10let a bez problémů. o:-) a to nejen u mne. Název: Re: Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.02.2010, 08:52 Osobně vím o mnoha případech, kdy je jistič před elektroměrem 3x 25A, používá se elektrokotel 12 kW, boiler, elektrický sporák atd.
Samozřejmě to má přímou souvislost s tzv. "připojovacím poplatkem" (500 Kč/A) a se stálou měsíční platbou podle hodnoty jističe. Většinou to tak nějak funguje, protože elektrokotel obvykle nejede na plný výkon, nezřídka jsou v objektu i jiné zdroje tepla (typicky krbové kamna) a krátkodobé přetížení hlavní jistič "ustojí". Ale pak stačí takové počasí, jako je teď, kdy je několik dnů po sobě nižší teplota a může být problém. |