Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Vlastislav Langhammer 02.05.2006, 10:13



Název: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Vlastislav Langhammer 02.05.2006, 10:13
<p>Nedávno jsem se zajímal jak nejlépe zvýšit ochranu u stacionární míchačky. Dal jsem na radu ... Beláně a obstaral si starší staveništní rozvaděč. Ale - po nahlédnutí dovnitř bylo na první pohled jasné, že ho někdo &quot;upravoval&quot;. Proto bych chtěl poprosit vás odborníky, zda zapojení podle mnou namalovaného schématu je správné?</p>


Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2006, 10:25

Pane kolego, nějak tu nevidím zmíněné schéma, tak je těžké cokoliv posuzovat.
J.S.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Vlastislav Langhammer 02.05.2006, 11:14

Omlouvám se, pokusím se přidat ten obrázek.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 03.05.2006, 07:41

Pokud je čtyřvodičový přívod Cu10 nebo více, nebo Al16 nebo více, je to v pořádku. V opačném případě je potřeba vodič PE přizemnit. Alespoň já tak chápu ustanovení norem.  
Z hlediska užívání by ještě možná bylo dobré zvážit, zda by se nevyplatilo dát samostatný jistič na jednofázovou zásuvku. A také nahradit čtyřpólovou třífázovou zásuvku za pětipólovou, aby bylo možno připojit i spotřebiče vyžadující připojený vodič N.
Kdyby vám šlo jen o tu míchačku, a pokud ta nemá ovládací prvky napájené fázovým napětím, může zůstat čtyřpólová zásuvka, jednofázovou můžete zrušit, a vodič PEN v přívodním kabelu můžete od začátku prohlásit za PE. Nemusel byste pak mít min. průřez kabelu ani uzemnění. To v případě, pokud není vzdálenost míchačky od posledního uzemnění velká.
Chcete-li mít ve všem jistotu, bylo by možná lepší na místo přivést projektanta elektro, a na místě se zeptat.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radko Mrva 03.05.2006, 09:54

Poznámka:
Pokud je přívod k rozvaděči proveden jako pohyblivý (což ale určitě je  přívod k míchačce) vztahuje se na obě vedení § 3525 ČSN 34 0350/64. Bez samostatné ochranné žíly smějí být pohyblivé přívody připojeny jen k elektrickým předmětům třídy II nebo III. Pohyblivý přívod k rozvaděči i míchačce tedy musí mít samostatnou ochrannou žílu (nikoliv PEN) a je nutno použít pohyblivý přívod pětižilový bez ohledu na průřez žil.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Ladislav Řehánek 03.05.2006, 11:25

to Langhammer:Pane kolego nenechte se zmást nepochopením norem.Při dostatečném průřezu čtyřvodičového kabelu (Cu 10mm)lze takto zapojený rozvaděč provozovat.Jen bych jak tady bylo zmíněno řešil jištění 1f zásuvky samostatným jističem.Kdyby jste k té míchačce vedl kabel 5C tak by mě zajímalo kde by jste tu žílu N ukončil.Pokud nepotřebuji u míchačky N vodič pro ovládání stačí přívod 4x.Ještě bych podotknul ,že jištění přívodu nesmí být větší než jmenovitý proud předřazeného chrániče neboť jak se dívám je bez zkratové spouště.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.05.2006, 14:28

To:Mrva
Vámi zmiňovaný § 3525 se tady asi neuplatní, vodič PEN sice není samostatná ochranná žíla, avšak zcela určitě je to "taky" ochranná žíla.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.05.2006, 14:55

 


Na všechny pohyblivé přívody připojované na zásuvky musí být samostatný vodič PE nebo dva vodiče PE a N. Nelze používat pohyblivý vodič PEN, a to bez ohledu na dimenzi. Vodič PEN 10mm2 lze použít jen u pevných instalací.


 



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Milan Karvánek 03.05.2006, 15:51

 pokud je ten obrázek a zapojení dlílem elektrikáře  ,  už bych si od něj nedal ani nahodit hlavní jistič, natož udělat práci. Pokud je to dílo nadšeného amatéra, bylo by lepší si to nechat udělat od odborníka, bude to rychlejší a dá to méně práce než zde podrobně vysvětlit správné zapojení a pro rýpaly a nevěřící připojit jak jinak, dokonalé zdůvodnění články norem .


P.S. obdivuji trpělivost p.Beláně, se kterou neustále opakuje tisíckrát řečené základy, které se učí ve 2.ročníku učňáku každý elektrikář.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.05.2006, 07:05

Není zde uveden způsob připojení, v tom bych viděl hlavní problém. Tak jak psal kolega Beláň, u šňůrových přívodů musí být oddělen vodič N a PE, přívodní šňůra tedy musí být pětižilová. Bohužel většina elektrikářů stále tuto zásadu nebere příliš na vědomí.


Z hlavních požadavků na staveništní rozvaděče mi připadá podstatné zmínit hlavní vypínač, ten by měl být zvenku přístupný a uzamykatelný ve vypnuté poloze.


Použití čtyřpólové zásuvky na rozvaděči není úplně v pořádku, měly by se používat pětipólové zásuvky, ale podle mě to lze tolerovat, s ohledem na obvykle připojované spotřebiče.


Každopádně by bylo vhodné doplnit další informace.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Vlastislav Langhammer 04.05.2006, 13:26

Nejdříve děkuji všem za jejich příspěvky. Na základě nich připojuji doplňující údaje :
Malý staveništní rozvaděč bude pevně instalován na vnější stranu zdi chaty, kde byl původně vývod 3f zásuvky TN-C. Z tohoto rozvaděče budou napájeny pouze spotřebiče nutné k provedení hrubé stavby
( míchačka, pila, vrtačka atd.),  které se budou používat ve venkovním prostředí. U všech 3f spotřebičů jsou pouze 4 kolíkové vidlice. Šlo mě o to zajistit po dobu výstavby zvýšenou ochranu
těchto spotřebičů, neboť současné provedení elektroinstala ce v původní chatě má pouze základní ochranu nulováním.
Rád bych se ale ještě vrátil k problému řešenému v mém dotazu "Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el. proudem u stacionární míchačky ?" Má uzemnění míchačky v místě jejího trvalého stanoviště nějaký efekt na ochranu před úrazem el.proudem ?

To p. Karvánek - omlouvám se za provedení obrázku, domníval jsem se, že v sekci "Amatéři, neodborníci, laici" si mohu dovolit schématické znázornění, zapojení jsem jen nakreslil podle skutečného zapojení rozvaděče. Jinak vás ubezpečuji, že nemám v úmyslu nic "fušovat",  chtěl jsem se jen poradit, jak situaci řešit, protože bohužel téměř co odborník to jiný názor - viz sekce "Diskuse" na tomto webu (přečetl jsem téměř vše co se mého problému týkalo).
Děkuji,



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 04.05.2006, 13:38

Zdá se mi,že pro jednu míchačku pořizovat staveništní rozvaděč se vším všudy ....  Co vlastně stavíte p. Langhammer? Není to něco u domku (garáž, opravy..) a pod.? Nestačila by venkovní zásuvka 400 a 240V, napojené přez proudový chránič? 8)



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 04.05.2006, 14:19

o.k. p.Langhammer, už jste to upřesnil, než jsem to odeslal. Víte Vaše konstatování je pravda. Ale je to hlavně tím, že nemáme přesnou informaci a tak se probírají a řeší všechny možné a někdy i nemožné situace. Takže, čím přesnější nejen otázka ale i informace, tím přesnější a jednoznačnější odpověď.:grin:



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jura Krikl 04.05.2006, 20:20

Jen bych chtěl upozornit, že u některých míchaček se používají podpěťové cívky, které zabezpečují náhodné zapnutí po výpadku napětí. Tady 4kolík s předřazeným proudovým chráničem neuspěje.:zz:



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 05.05.2006, 00:01

To: Krikl
A nejsou náhodou na 400V? 8)



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 05.05.2006, 01:11

To: Mrva
Opravte si počty uvedené ve Vašem příspěvku.
Přívod k míchačce tak, jak píšete, samostatný ochranný vodič PE + fáze L1 + fáze L2 + fáze L3 = 4 vodiče.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jura Krikl 05.05.2006, 07:36

TO Sedlmajer: Bohužel jsem "potkal" michačku s civkou 230V. Napad dobrý, ale technické řešení mohlo být dokonalejší. Co je šlechtí, bylo STOP tlačítko. :grin:



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Milan Karvánek 05.05.2006, 22:03

TO: Langhammer :nepohoršuji se nad obrázkem amatéra, ale tak jak to je nakreslené to není správně. Jistě bych já i řada dalších kolegů dokázali přesně slovem či obrazem popsat správné zapojení. S tím odborníkem sem to myslel tak, že pokud přijde přepojí bezchybně i bez obrázku a je hotovo. Jinak nemohu souhlasit s názorem, že na správné zapojení staveništního rozvaděče s proudovým chráničem existuje více správných názorů. Správně to lze zapojit vzásadě jenom jedním možným způsobem. Lišit se mohou jen nepatrné drobnosti, které nemají vliv na správnou funkci a bezpečnost. A potom si ještě neodpustím poznámku k diskusím obecně, jsou to jen diskuse, né všechny zveřejněné názory jsou vždy v souladu s platnými normami, proto to jsou diskuse, né databáze správných řešení. Někdy jsou v diskusích dokonce nesprávné názory, nicméně vzdělaný elektrotecnik, který zná správné řešení nad tím mnohdy jen mávne rukou a ani s tím názorem nepolemizuje. Laikovi se potom může zdát, že ani odborníci nejsou v dané věci jednotní. Ale snad ve všech případech existuje správné řešení problému, které má úplnou oporu v platných normách nebo fyzikálních, nebo státních zákonech. :-)


P.S. Psal jste, že jste koupil ten rozvaděč starší a že obrázek jen znázorňuje skutečné zapojení a to se mi opravdu zdá k pláči.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.05.2006, 00:47

To: Beláň
Jestli vás mohu požádat, mohl by jste uvést i normu případně článek k Vašemu příspěvku ze dne 3.5.
Předem děkuji.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.05.2006, 17:03

TO: Fuksa


1) ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2 + čl. 546.2.N5


2) ČSN 33 2000-4-46 čl. 46N6.5 + příloha NK varianta B a C


3) ČSN 340350 prg. 3526 a odkaz na ČSN 34 1010, která také požadovala rozdělení PE a N.


 


Požadavek na rozdělení PEN na PE a N pro šňůrová vedení je  platný cca 20-30 let .


 



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.05.2006, 23:34

To: Beláň
Díky za vyčerpávající odpověď.
Bohužel, myslím si, že z předpisů, které uvádíte je snad prokazatelně použitelný pro donucení zákazníka předělat přívodní šňůry pouze norma ČSN 332000-4-46
příloha NK, která je uvedena jako normativní (Nevím jestli se nemýlím, ale mám tušení, že původní vydání této normy mělo tuto přílohu pouze jako informativní. Nemám ji však již k dispozici.).
Ostatní Vámi uváděné předpisy nejsou pro výklad našeho problému tak jednoznačné.
Ještě jednou dík.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 09.05.2006, 14:30

To Fuksa:
Je to vlastně nepřímo popsáno jak v 546.2.1, tak i v 413.1.3.2. Pohyblivý přívod už není pevná instalace. Toto téma může být dost častým případem, že nastane potřeba připojení staveništního rozvaděče na starou síť TN-C. Rozdělení PE a N má být co nejdříve za elektroměrem. Takže buď pětižilový kabel vyvést z prvního rozvaděče za elektroměrem, anebo použít měď 4Bx10, avšak provést pevné připojení.Zále ží na místních podmínkách.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 09.05.2006, 23:34

To: Strycharski
S panem Beláňem jsme řešili šňůrové přívody.
Článek 546.2.1. je jednoznačně o pevném vedení, taktéž článek 413.1.3.2.
Když už budeme diskutovat o článku 546, tak by mě zajímal váš názor na tuto skutečnost.
Článek 546.2 zní: Vodiče PEN.
Předpokládejme tedy, že i jeho podčlánky se zaobírají vodiči PEN. Zároveň bereme na vědomí, že norma nazývá vodiče PEN ochrannými vodiči (viz 546.2.N4).
A teď přichází podstata věci - podčlánek 546.2.N6 říká:
"U pohyblivých přívodů musí být ochranný vodič (podle mne vodič PEN) pod společným obložením
s vodiči krajními." ??
Takže "zatím" trvám na své odpovědi, kterou jsem napsal panu Beláňovi.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.05.2006, 06:34

To Fuksa:
Podle mého názoru šňůry obecně nemohou být nijak omezovány, v principu může být instalace jak ze šňůr, tak z pevných jader. Tím, že pohyblivý přívod má na obou koncích zásuvku a zástrčku, tak není zaručeno, že bude součástí pevné instalace a jak nepřímo vyplývá z čl. 546.2 a 413.1.3.2, nemůže mít tedy jeden vodič PEN. Líbilo by se mi víc, kdyby bylo v 340350 rovnou napsáno, že pohyblivý přívod musí mít vždy samostatný vodič PE, ale nikde jsem to neviděl, pokud to tam je, ať mě prosím někdo opraví.

U pohyblivých přívodů musí být ochranný vodič pod společným obložením s vodiči krajními asi proto, že pohyblivý přívod může měnit místo svého používání narozdíl od poddajného přívodu, který je vždy jedním koncem pevně uchycen.

Ještě pro úplnost: U přípojek až do nejbližšího vhodného místa za elektroměr je možno použít vodiče  v soustavě TN-C 6mm2.



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.05.2006, 14:49

Naučme se vnímat a dodržovat přesné označení vodičů, a hned bude vše jasnější.


1) Krajní L1, L2, L3 = fázové pracovní


2) Ochranný PE (není vodičem PEN!)


3) Střední - nulový N (není vodičem PEN!)


a konečně


4) PEN - nulovací = vodič s kombinovanou funkcí (není vodičem PE a není vodičem N!)


 


P. S. Když je někde použito termínu ochranný vodič bez dalšího upřesnění, znamená to ochranný PE a nikdy ne kombinovaný PEN!



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.05.2006, 16:16

To:Beláň

Nevím,jestli je někde přesná definice (330050 apod.-nemám k dispozici),  ale po přečtení kapitoly 543 v 33 2000-5-54 mám dojem, že ochranný vodič bez bližšího rozlišení je PE i PEN (např. tabulka 54F). Pokud je něco speciálně předepsáno pro PE nebo PEN, tak je to uvedeno (543.2.5 nebo 544.N1).:zz:



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.05.2006, 18:05

TO: Strycharski



       
  • Definici jsem nikde nečetl a ani nečerpal ze slovníku. Uvedl jsem pouze, jak já vnímám pojmenování vodičů, pro pochopení rozdílů v pojmenování a funkce vodičů, dle dlouholeté praxe a zkušenosti.


 



       
  • Vyvedu vás z omylu. Norma ČSN 33 2000-5-54 se týká pouze vodičů ochranných, tj. vodičů PE, a pro zvláštní použití vodiče PEN, je v normě upřesňující článek  546.2.


 



       
  • V ČSN 33 2000-2-21 Pokyn k používání všeobecných termínů čl.  21.1.2 střední vodič (N),  je mimo jiné uvedeno... "V některých případech za určitých podmínek může být funkce středního a ochranného vodiče sloučena do jednoho vodiče." 


 


 



Název: Re: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.05.2006, 19:47

To Beláň:

Věřím tomu, že máte bohatou praxi a zkušenosti, Vaše příspěvky jsou pro mě velmi cenné. Diskuse zde jsou lepší než klasická školení nebo testy.

Právě proto, že vodič PEN je ochranný a pracovní zároveň, tak na něj i tak pohlížím. Takže musí splňovat veškeré požadavky, které jsou kladeny na vodiče PE a současně splnit něco navíc, co je zvlášť stanoveno pro PEN. Naopak úlevy, které platí pro PE, nemůžeme vztáhnout na PEN. Stejnětak když se někde mluví čistě o středním vodiči, tak to musí PEN splňovat (ale zase s ohledem na speciální ustanovení pro PEN, např. co se týče jištění nebo odpojování).