Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Rotrekl. 16.04.2006, 14:13



Název: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 16.04.2006, 14:13
<p>Když budu mít bytě v panelovém domě hlavní jistič před elektroměrem 3*B25, a budu chtít pro stavební úpravy připojit zařízení, které má předepsáno jištění 3x25 A, mohu připojit zásuvku přímo na přívod do bytového rozvaděče ?</p>


Název: Re: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Přispěvatel: Radek Červený 16.04.2006, 15:09

Teoreticky bych řekl, že ano, za předpokladu, že zásuvka bude 32A, odpovídá průřez přívodního vedení a jedná se o dočasné zařízení. Nebudu uvažovat o spolehlivosti napájení bytové instalace v případě výpadku, protože ani selektivita by zde nebyla dodržena. Je ovšem nutné zohlednit požadavky na vybavení staveniště, pokud zásuvka bude použita pro stavební úpravy pro účely stavby. Takže minimálně doplnit proudovým chráničem a hlavním vypínačem. Každopádně by tímto připojením nemělo dojít k nevybavení jističe v případě přetížení nebo zkratu.



Název: Re: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 18.04.2006, 21:15

Dimenzování zásuvky i kabelu bude samozřejmě odpovídat. Šlo mi o to, jestli tento způsob neodporuje nějakému ustanovení. Děkuji za odpověď.



Název: Re: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 18.04.2006, 23:07

8)Myslím, že neodporuje,ale tento způsob není podle mého gusta.:zz:



Název: Re: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 19.04.2006, 09:29

Taky to není podle mého gusta. Ale když to potřebuji na jeden den, tak je to lepší než platit navýšení nebo dočasnou přípojku. Ještě jednou děkuji pánové.