Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: OKL 18.01.2010, 14:04



Název: Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
Přispěvatel: OKL 18.01.2010, 14:04
Jedná se o problematiku použití záložních zdrojů napájení (UPS) a to v provedení off-line i on-line.
Jakým způsobem je zapotřebí zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem v obvodech za tímto vloženým zařízením (PC, tiskárny...)?
Např. v případě on-line UPS jde v podstatě o oddělenou síť, takže porucha na výstupu UPS nebude ochranným prvkem na vstupu UPS vůbec rozpoznána. Není v tomto případě namístě řešit ochranu na výstupní straně dalším nadproudovým prvkem a např. proudovým chráničem?


#105# POZOR! Autor zřejmě ještě neukončil základní školu! "UPS a jejich ochrany" považuje za otázku!


Název: Re: Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.01.2010, 19:26
Co budeme z jedné UPS napájet?
Zařízení umístěné na jednom stole, resp. v jedné "rackovce"?
Pokud to bude "omezený rozvod",  nebude to tahané někam "daleko",  dá se ochrana postavit na tom, že neživé části jsou uzemněné, pospojované, spojené s PE potenciálem,... Pokud základní napájení přes UPS pouze prochází, zůstává ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku (jako u přívodu do UPS). Můžeme se bavit o impedanci vypínací smyčky - z vlastní zkušenosti vím, že nějaké kontakty, filtry,... v UPS impedanci nezvýší více než "prodlužky" v přívodu k UPS...
Pokud běží "měnič" v UPS, je to možné považovat za stav jako v síti IT (i když plnohodnotná síť IT by asi měla mít splněny jisté požadavky jako HIS nebo monitor unikajících proudů)
Měnič v UPS zpravidla nedá dostatečný proud pro odpojení (reakce nadproudového prvku v požadovaném čase),  ale UPS zpravidla má automatické vypnutí při přetížení a pokud jsou neživé části uzemněné a pospojované, neviděl bych problém. Možná v prostředí zvlášť nebezpečném, ale tam by asi "běžná technika" neměla být...


Název: Re: Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
Přispěvatel: Valter Mayer 23.01.2010, 07:59
Ono jsou UPS a UPS.

Ty malé mají obvykle přímo na sobě zásuvky, spotřřebiče se připojují do nich a nějaký ochranný prvek jednoduše není kam umístnit bez zásahu do samotné UPS.

U těch větších, které se připojují svorkovnicí na pevné (ev. i pohyblivé) vedení použití nadproudové ochrany smysl má. Tyhle UPS už představují dost tvrdý zdroj a spoléhat se na jejich interní ochranu proti přetížení nemusí být zrovna nejlepší nápad.

Jištění vedení za UPS je vhodné jak bezpečnostních tak praktických důvodů.
U nových instalací by měl být použit i proudový chránič pokud alespoň část zálohovaného rozvodu končí v zásuvkách používaných laickou obsluhou.