Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: JirkaChalupník 30.12.2009, 10:32



Název: Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
Přispěvatel: JirkaChalupník 30.12.2009, 10:32
Vyrábím štípačku na dřevo, mám motor 5,5 kW, byl zapojen na rozběh Y/D.
Teď ho chci zapojit znovu, ale nevím jak mám zapojit svorkovnici na motoru, jeden elektrikář mi dal malý rozvaděč ve kterém je vše "sestrojeno" jen přivést kabely.
Přívodní je mi jasný, ale pak mi ven vedou 2 kabely, jeden je Y a druhý samozřejmě D, vím který je který ale nevím jak je zapojit na svorkovnici, zapojoval jsem motor vždy buď do Y nebo do D, a nevím jak teď spojit svorkovnici, při zapojení do hvězdy jsou spojené konce vinutí na  jeden uzel, a do trojúhelníku jsou spojené konce vinutí mezi sebou, ale jak mám zapojit rozběh Y/D?


#105#


Název: Re: Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
Přispěvatel: Václav Pešek 30.12.2009, 23:10
pokud vás dobře chápu, tak po otevření svorkovnice zjistěte jestli jsou tam klemy -  nemají tam být.

přepinač je nahrazuje tím že pospojuje konce vinutí na hvězdu a trojuhelník - kabely jsou dva z tohto důvodu.

Hlavně ale ne každý motor lze takto používat, takže ověřit jestli tetno motor lze provozovat jako zapojený do trojůhelníka.. ..

jako hrubý rozpoznávací znak je to, že klemy, pokud jsou, budou ve svorkovnici spojovat svorky pod dvou jako tři svorky konců vinutí.  pokud budou spojovat tři svorky dohromady a tři budou volné, půjde, pokud se nepletu, o motor pro 400v zapojený do hvězdy, tudíž jej nelze přehodit do trojůhelníka a tím umožnit rozběh trojůhelníkové ho motoru zapojením do hvězdy.


Název: Re: Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
Přispěvatel: Surovec 31.12.2009, 08:04
Motor –štítek 380/660V (400/690V). Na svorky U1, V1, W1, připojit první kabel, pořadí  fází L1, L2, L3. Na svorky U2, V2, W2, připojit druhy kabel, pořadí fází L1, L2, L3.


Název: Re: Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.12.2009, 09:05
Pokud vám není jasné toto (http://www.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html),  pak nechte zapojení na elektrikáři.