Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Milan Šelbický 29.12.2009, 11:14



Název: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
Přispěvatel: Milan Šelbický 29.12.2009, 11:14
Rekonstruuji RD - jedná se o novou přístavbu - podkroví.
V podkroví budou 3 místnosti.
Rád bych zde zřídil 2 okruhy (zásuvky/světla).

Odběry plánuji takto:
zásuvky max 1800W (jistič 16A) - počet zásuvek 12
světla max 300W (jistič 10A) - 4 světla




#105#


Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
Přispěvatel: Lukáš Malík 29.12.2009, 15:36
Zásuvky průřezem 2,5mm, světla průřezem 1,5mm, oboje kabelem CYKY
(vynechme debatu o tom, jestli 10 nebo 12 zásuvek je košer)

Jaké 3 místnosti? Všechny budou mít společná světla a zásuvky?
Minimálně zásuvky dávám pro každou místnost zvlášť.

Odkud to potáhnete? Z RP co je v domu nebo bude mít přístavba vlastní malý rovaděč a tam bude jištění?


Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.12.2009, 14:10
4 zásuvky na jednu místnost?
Není to málo? Jak budou využity? (ty místnosti)


Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
Přispěvatel: Antonín Vaněk 30.12.2009, 19:25
Asi bych se spíše přikláněl vytvořit v podkroví podružný rozvaděč a natažení kabelu z hlavního rozvaděče 5x4 nebo 5x6 a z podružného rozvaděče bych napojil ostatní okruhy. V tomto řešení  není problém cokoli přidat pokud si ještě něco vzpomeneme.