Název: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně? Přispěvatel: Filip Jaroslav 14.12.2009, 20:11 Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice. Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně? Přispěvatel: Rastafarian 15.12.2009, 20:56 Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych. Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice. ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno. Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně? Přispěvatel: Radim Strycharski 15.12.2009, 21:06 To: Filip
Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně. Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.12.2009, 21:17 Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych. Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice. TO: Filip Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním a/nebo proudovými chrániči 30mA. (norm) Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením. :) |