Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Filip Jaroslav 14.12.2009, 20:11



Název: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Přispěvatel: Filip Jaroslav 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.


Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Přispěvatel: Rastafarian 15.12.2009, 20:56
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.

ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno.


Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Přispěvatel: Radim Strycharski 15.12.2009, 21:06
To: Filip

Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně.


Název: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.12.2009, 21:17
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.

TO: Filip

Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním a/nebo proudovými chrániči 30mA. (norm)

Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením.  :)