Název: Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem? Přispěvatel: Tomáš Hradil 24.01.2006, 06:01 <p>Chci se zeptat jestli je možné provést el.instalaci pro zásuvky dráty o průřezu 1,5mm2, jistit to 16A jističi a mít kladnou revizi? Montáž byla provedena v novém rodinném domě v roce 2005.</p>
Název: Re: Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem? Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2006, 07:50 opakované téma, viz: Diskuse Elektrotechnic i sobě.... Amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnic e Stačí mi k zásuvkám 1,5mm nebo 2,5 měd? Název: Re: Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem? Přispěvatel: Radek Kovář 24.01.2006, 17:08 Jak uvádí pan Doležal je to uvedeno ve výše zmiňovaném odkazu, ale tak či tak na drát (vodič) o průřezu 1,5 mm2 (pokud je měděný) se dává 10A jistič. Název: Re: Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.01.2006, 18:12 Pokud je instalace provedena pod omítkou, tj. vedení není v dotyku s hořlavými hmotami, může se vedení z Cu 1,5mm2 použít. Max. délka je však omezená a závisí na způsobu jištění. Podle druhu a charakteristik y použitého jisticího prvku může být délka kabelu v rozmezí cca od 15 do 70 m. Z hlediska impedance (činného odporu) a ochrany před přetížením (nadproudem) je vhodnější provádět instalace při jištění 16A vodiči Cu 2,5mm2. |