Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Rastafarian 11.12.2009, 17:34



Název: Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
Přispěvatel: Rastafarian 11.12.2009, 17:34
Když má dům dvě patra, v každém patře je rozvaděč pro celé patro a venku je ještě elektroměrový rozvaděč, ze kterého rozvaděče se provede připojení k základovému zemniči? Nebo není přímo uzemněn žádný a je to řešeno všechno přes přípojnici pospojování a ta jediná se uzemní přímo?

#112#


Název: Re: Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
Přispěvatel: MOMO 11.12.2009, 20:19
Každý objekt by mal mať hlavnú uzamňovacú svorku EPS pripojenú uzemňovacím vodičom na uzemňovač spravidla v bode rozdelenia  TN-C na TN-S. Z tejto svorky by mali ísť vodiče PE k obidvom rozvádzačom.


Název: Re: Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
Přispěvatel: Rastafarian 11.12.2009, 21:48
Takže jestli to dobře chápu, tak z uzemnění vede vodič na lištu vyrovnání potenciálu. A teprve z té lišty vede ochranný vodič do hlavního rozvaděče do místa, kde se rozdělí PEN. Ale do dalších rozvaděčů už nevede ochranný vodič přímo z lišty vyrovnání potenciálu ale z PE svorkovnice hlavního rozvaděče.


Název: Re: Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 14.12.2009, 20:24
Pod pojmem pospojení rozvaděče, bych rozuměl napojení PE vodiče z "lišty" hlavního rozvaděče. To ovšem neznamená, že potáhnete s kabelem další vodič PE, ale k tomuto účelu použijete PE vodič kabelu. Tím je normě i bezpečnosti vyhověno. ::) Je zajištěno srovnání potenciálů o dostatečně nízké impedanci mezi zemničem objektu a instalací uvnitř objektu.


Název: Re: Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.12.2009, 21:33
...To ovšem neznamená,  že potáhnete s kabelem další vodič PE, ale k tomuto účelu použijete PE vodič kabelu. Tím je normě i bezpečnosti vyhověno. ::) Je zajištěno srovnání potenciálů o dostatečně nízké impedanci mezi zemničem objektu a instalací uvnitř objektu.

Ovšem s jednou drobnou výhradou - pokud budete potřebovat udělat v patře ochranné pospojování proti blesku jako součást vnitřního LPS (viz ČSN EN 62305-3 kap. 6.2),  přijde vhod natáhnout ještě jeden zž Cu vodič o průřezu >=16 mm2. V některých případech je to dokonce nezbytné.